Pri sekani drazky pro trubku jsem presekl elektricky kabel.
Vubec jsem netusil, ze tam tudy vede.
Jde o klasicke 2 zilovej kabel (CYKY ?), 2 x 1,5.
Jak to ted napojit?
Normalne treba pres cokoladu, omotat izolackou a zahodit maltou?
Pajet a pak prekrejt smrstovaci buzirkou a pak zahodit maltou ?
Nebo je nejaky jiny postup?
Predpokladam, ze nebude nutne udelat v tomto miste nejakou krabici ve ktery se to premosti.
Pájet v žádném případě. Vidím jen dvě možnosti, pokud pomineme celou výměnu :
1. krabice se svorkovnicí (do Waga asi ne, žíly budou krátké a nebo by musely být tuplovaně a propojit mezi sebou dalším vodičem)
2. lisovací spojky a smršťovací hadice (bužírky). Chce to ale speciál vercajk a zkušenosti (lisovací kleště a horhovzdušnou pistoli), prostě elektroinstalatéra, žádnou svépomoc.
Vaše řešení má jednu chybu, spoj je rozebiratelný, ale nepřístupný.
Cokoladu v zadnem pripade pokud to pude pod omitku.Jedine jak rika kolega Dolezal krabice nebo spojka.pokud nechcete krabici tak jedine ta spojka.Ted jde o to jestli ty draty nebudou kratke.Spojovace na 1,5 se daji koupit samostatne i ta smrstovacka ale lisovacky na spojky za cca 2000 si asi kvuli jedne spojce kupovat nebudete.To uz se Vam vyplati elektrikar.Cena snad nebude nejak zla.Nejaka doprava a prace muze byt max.do hodiny.Pokud nebude nejaky jiny problem.Takze i s materialem a cestou se musite do 1000 vlezt s prehledem.
Su zmrstovatelne dutinky na zily, kde sa v strede dutinky nachadza cin . Na vasom mieste by som sa popozeral po tom. Nudzovo sa to da roztavit a zmrsknut zapalovacom ma taky dojem si presne nespominam ale videl som to na jednej prezentacii .
Jedině krabice a pospojit, pod omítku volně nikdy ne.
Quote from: Mizulin on 08.01.2009, 01:21
Su zmrstovatelne dutinky na zily, kde sa v strede dutinky nachadza cin . Na vasom mieste by som sa popozeral po tom. Nudzovo sa to da roztavit a zmrsknut zapalovacom ma taky dojem si presne nespominam ale videl som to na jednej prezentacii .
Na silové vedení se pájení nesmí používat, takže ani dutinky s cínem. Správně odpověděl kolega Doležal
Quote from: Zdeněk Pikhart on 26.01.2009, 19:36
Na silové vedení se pájení nesmí používat
Proč ?
Proč jsme se teeda v učňáku učili pájet ?
Abychom se dusili smradem z kalafuny ?
Quote from: Michal Kolesa on 26.01.2009, 19:56
Abychom se dusili smradem z kalafuny ?
O kvalitě učňovského školství si nedělám žádné iluze. Občas mám možnost zahlédnout, na čem se učni učí praktickým dovednostem (zle)
Pájené spoje v elektroinstalacích a zvláště ve strojních zařízeních nejsou povoleny z důvodu rychlé oxidace spojů a následné zhoršení impedance ochranné i pracovní smyčky.
Technika trošku postoupila a pájené spoje nahradily spoje lisované.