Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB.
Hlavne aka ma byt izolacna medzera na PCB pri galvanickom oddeleni 230V AC 50Hz a malym napatim (do 24V DC)? Ako izolacnu medzeru resp. prierazne napatie ovlyvnuje nepajiva maska - kolko V(KV) si mozem pripocitat k medzere? Ake maju prierazne napatia jednodlive hrubky FR4 PCB? Pomoze mi aj zoznam noriem, kde by som tieto udaje nasiel.
Jindra
pozor, toto je zle, ide o zivot!
cislo noriem v rychlosti neviem, ale povrchova vzdialenost podla zaradenia a predpisaneho skusobneho napatia (vseobecne 4kV, kanc. technika 3kV,...) je 5 - 8 mm, lak sa neberie do uvahy pokial nie je specialne na to certifikovany lak aj technologia nanasania. Pre zmensenie pozadovanej vzdialenosti sa moze vyfrezovat do DPS otvor, vtedy sa hodnoti ako vzdusna vzdialenost.
dusant:
ČSN 61010-1 kapitola 6.7. Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty (doporučuji zvláště tabulku 7)
Ak ide o zariadenie ktore sa pripaja alebo priamo pouziva v telekomunikacnej technike skuste kalkulator na www.creepage.com, kde je uvedena aj norma ktora bola pouzita pre kalkulator.
Gabriel Homoly, díky ten odkaz je super, upřesňuji:
ČSN EN 60950-1 Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 61010-1 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 1: Všeobecné požadavky
Takže si vyberte co je prová relevatní.
<OT>existuje ČSN 061010 - zásobníkové ohřívače vody ... , která má tendenci se plést</OT>