Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Petr Šikula on 03.11.2005, 08:47

Title: Poradíte prosím jak uzemněnit elektronický předřadník?
Post by: Petr Šikula on 03.11.2005, 08:47
Mám elektronický předřadník na zářivky zn. Helvar (není podstatné). Je z plastu a vložen do kovového profilu U (pozink). Výstup - čtyři svorky na objímky a vstup L, N a zem. Právě se mně jedná o zem. Svítidlo je z kovu. Kovový obal předřadníku je vodivě spojen se vstupní svorkou PE předřadníku. A teď otázka - musím dle nějaké normy vést přívod "ze zdi" přímo do přeřadníku z/ž vodičem, nebo stačí svorkovnici (bílá Wago) uzemnit, s tím, že "vodičem PE" bude svítidlo, pak kovový obal předřadníku a přes něj přímo do předřadníku? Děkuji PŠ
Title: Re: Zemnění elektronického předřadníku?
Post by: Karel Kosina on 03.11.2005, 13:36

Plně postačí uzemnění celého svítidla přes přívodní svorkovnici N,L a PE svorku, která je většinou jazýčkem plechu svítidla s touto propojena.Samotný předřadník je pak již na stejném potenciálu přes šrouby jeho upevnění.
Jiné by to bylo v případě plastového svítidla, kdy by bylo nutné uzemnit samotný předřadník na jeho PE svorce.