Mám dávkovací čerpadlo s odběrem max.16W/230V, které bylo původně s vidlicí, ale výrobce povolil jej zapojit přímo do svorek v rozvaděči. Pokud nastane elektronická porucha, potom na čerpadle začne blikat červená kontrolka (aniž by vybavil jistič - čerpadlo je dále pod napětím). Potřebuji poruchu čerpadla signalizovat kontrolkou na čele rozvaděče. Mohu připojit ovládací relé do série s čerpadlem? Existuje přístroj (do rozvaděče), který by změřil proud tekoucí do tohoto čerpadla a mohl vyhodnotit jeho poruchu?
No jedno schéma je lepší než deset vět. Co by to relé v sérii mělo jako dělat? Pskytněte stávající schéma, popište slovně požadavek na novou funkci "co se stane, když se stane..." . Potom není problém navrhnout funkční schéma a zvolit relevantní přístroje.
Jinak přístroj "hlídač průchodu proudu" existuje. Vyrábí třeba fa RAMI, tuším z Vyškova nebo ELKO EP, Holešov.
http://www.rami.cz/cz/ceniky/cenik.html
HLÍDAČE ODBĚRU NA DIN LIŠTU
HO 2,5 - spíná při 0.01 - 2.5A
při průchodu proudu sepne relé + LED 12-230V 389 Kč