Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Martin_Bednář on 13.10.2008, 09:05

Title: Jaká bude proudová zátěž jednotlivých fází topného tělesa?
Post by: Martin_Bednář on 13.10.2008, 09:05
Potřebuji zapojit topné těleso akumulační nádrže - 3 topné tyče po 2kW, celkem tedy 6kW příkonu.

Rád bych jej zapojil co "nejefektivněji" aby se minimalizovala proudová zátěž jednotlivých fází vzhledem k zatížení hlavního jističe.

Jaká bude proudová zátěž fází při různém zapojení - viz. příloha.
Title: Re: Jaká bude proudová zátěž jednotlivých fází topného tělesa?
Post by: Václav 3 on 13.10.2008, 09:24
Zapojení v pravém obrázku se týká jednofázového připojení, což je ve Vašem případě asi nežádoucí, když chcete mít vyrovnané zatížení fází.
Další obrázky jsou spíše o tom, jestli jednotlivé topné spirály jsou na 230V nebo 400V, nejvýhodnější je zapojení do hvězdy ( třetí obr. zleva ), musíte mít však tělíska na 230V a potom můžete realizovat i spínání po jednotlivých fázích ( v případě, že stačí menší výkon, nebo pokud potřebujete jednu fázi odlehčit pro provoz jiného spotřebiče).

Při třífázovém výše doporučeném zapojení a 6kW příkonu vám každou fází poteče necelých 9A
Title: Re: Jaká bude proudová zátěž jednotlivých fází topného tělesa?
Post by: Martin_Bednář on 13.10.2008, 10:31
Těch skoro 9A je mi jasných, stejnětak zapojení 1x 230V,
ale jaký proud tedy poteče v jednotl. fázích při zapojení dle obr. 1 a 2 zleva?
Za předpokladu, že jsou spirály 400V.
Ne, že bych to tak chtěl bezpodmínečně zapojit, ale jen mě to  zajímá.
Title: Re: Jaká bude proudová zátěž jednotlivých fází topného tělesa?
Post by: Václav 3 on 14.10.2008, 02:24
Pro obrázky 1. a 2. zleva je bezpodmínečně nutné provedení spirál na 400V, jinak dojde k jejich poškození. V prvním případě jsou topné spirály zapojeny mezi dvě fáze, proud bude v každé z nich 15A, ve druhém případě jsou zapojeny mezi všechny tři fáze a proud bude zase zhruba těch 9A jako v případě 3. obrázku, zapojení se liší tím, že nelze jednoduše přepínat počet pracujících spirál.