Mám k dispozícii medený lankový kábel 2x1,5.
Môžem tento vodič použiť tak ako v prípade vodiča s plným medeným jadrom?
Dá sa takýto kábel spoľahlivo zasunúť do wago svorky?
Tento slaněný kabel se dá použít do VAGO ;)
do Wago ano ale k cemu ho chcete pouzit.Takovy kabel dnes nejde snad ani pouzit z duvodu ze se vse taha 3 vodicove..Maximalne me napada vedeni od trafa k 12V zarovkam pro bodovky.
Quote from: Patrik Augustin on 14.10.2008, 09:26
do Wago ano ale k cemu ho chcete pouzit.Takovy kabel dnes nejde snad ani pouzit z duvodu ze se vse taha 3 vodicove..Maximalne me napada vedeni od trafa k 12V zarovkam pro bodovky.
Neviem ci hovorite z praxe, ale ja som pouzil vo svojom dome cca 150m dvojvodicovych kablov. Ci uz z jednotlivych vypinacom smerom k impulznemu rele, alebo rozne spinacie impulzy.
Obecně:
Rozumný důvod pro použití slaněných vodičů v pevné instalaci není. Pokud ale máte nějaký k dispozici, tak můžete.
Co se týče svorek. Pokud má přístroj klecovou svorku (nejenom Wago), můžete jej použít bez úprav. V případě použití šroubových svorek musíte vodič opatřit lisovací dutinkou nejlépe s plastovým límcem. U přístrojů nebo svorek, kde se vodič připojuje pouhým zastrčením, slaněný vodič použít nelze (slisovanou dutinku byste už asi nevyndal).
tak to potom jo pro ovladacky to me nenapadlo protoze to nedelam tak mi to ani nedoslo.Ale presne to vystihl pan Svejkovsky.