Post by: Pavel Šilhánek on 19.10.2008, 17:19
Pro jištění přetížení třífázového motoru použiji motorový spouštěč, který bude nastaven na jmenovitý proud motoru.
Jaká hodnota proudu bude nastavena na motorovém spouštěči pro jištění jednofázového motoru, když motorový spoštěč je navržen na třífázové motory?
Title: Re: Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
Post by: Lubomír Jindra on 19.10.2008, 18:30
, hodnota bude stejná ale zapojení jiné: všechny tři kontakty spouštěče budou zapojeny do série.

http://www.oez.cz/viewDocument.asp?document=18131
Title: Re: Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
Post by: Václav 3 on 20.10.2008, 00:06
Podrobná schemata zapojení v všech případech použití lze nalézt též v katalogu výrobce Elektropřístroj Modřany nebo na www.epm.cz
Title: Re: Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
Post by: Martin Bauer on 20.10.2008, 06:01
Pozor!!
To co píše kolega Jindra je pravda, ale pouze u mot.spouštěčů firmy OEZ. Např. Moeller používá jiný způsob. Je potřeba zapojení upravit dle použitého motorového spouštěče.  (norm)