Pro jištění přetížení třífázového motoru použiji motorový spouštěč, který bude nastaven na jmenovitý proud motoru.
Jaká hodnota proudu bude nastavena na motorovém spouštěči pro jištění jednofázového motoru, když motorový spoštěč je navržen na třífázové motory?
, hodnota bude stejná ale zapojení jiné: všechny tři kontakty spouštěče budou zapojeny do série.
http://www.oez.cz/viewDocument.asp?document=18131
Podrobná schemata zapojení v všech případech použití lze nalézt též v katalogu výrobce Elektropřístroj Modřany nebo na www.epm.cz
Pozor!!
To co píše kolega Jindra je pravda, ale pouze u mot.spouštěčů firmy OEZ. Např. Moeller používá jiný způsob. Je potřeba zapojení upravit dle použitého motorového spouštěče. (norm)