Na staré vojenské 3-fáz. elektrocentrále je možno volit přepínačem způsob ochrany před nebezp. dotykovým napětím.
tzn. - nulováním
- napěťovým chráničem
- zeměním
Jaký zvolit zp. ochrany pro zajištění co nejbezpečnějšího provozu ?
Proč se při přepnutí na ochranu zeměním odpojí od ochranného kolíku na výstupní 3.fáz. zásuce ochranný vodič ? Není již spojen s kostrou elektrocentrály - měřeno proti hlavní zeměnící svorce na el. centrále.
Určitě bych zvolil ochranu napěťovým chráničem.
U ochrany zemněním se ochrana provádí zhotovením uzemnění přímo u napojeného spotřebiče a proto není ochranný kolík připojený k uzemnění.
Aby se dala tato ochrana zemněním použít bez vážnějších problémů a omezení, bylo by nutné tuto ochranu doplnit proudovým chráničem. Potom by byla tato ochrana spolehlivější, než ochrana napěťovým chráničem.
Ještě bych dodal, že při použití napěťového chrániče je třeba zajistit, aby nedošlo k náhodnému přemostění cívky napěťového chrániče. Rozhodně nejbezpečnější by bylo doplnění proudového chrániče a zařízení uzemnit.