U meho stareho bojleru se mi stava,
ze nekdy je voda nahrata a nekdy ne,
poradi mi nekdo, co muze byt za zavadu?
Pripada mi to, ze je nejaky spinaci okruh, ci neco vadne a nebo termostat?
Da se vada opravit bez zavolani remeslnika?
Pane Bures,tady si nikdo nedela srandicky,bud rozumne odpovezte a jestli nevite,nedavejte zadny prispevek,predem dekuji.KD
Na první pohled to vypadá na částečně upálený vodič (zaoxidovaný kontakt)u topného tělěsa - je to dost častá závada. Dále to může být vadný havarijní termostat - i když ten - pokud se nepletu - jak jednou vypne, tak už je nutná jeho výměna(u starších bojlerů - u nových je nutná deblokace). Ale ať je závada jakákoliv a jste si jistý, že se týká elektrické instalace, tak zavolejte odborníka....je to přece jen bojler...a voda a elektrická instalace se moc rádi nemají...A pokud je bojler staršího data, nebude určitě naškodu zkontrolovat i další věci...(pospojení - pokud je, připojení ochranného vodiče...přechodové odpory...atd.....)
To Dalibor: nechte si změřit " klešťákem" odběr bojleru. Pak bude jasné, co se děje.
Quote from: Pavel Horský on 21.10.2008, 21:56
To Dalibor: nechte si změřit " klešťákem" odběr bojleru. Pak bude jasné, co se děje.
Dekuji za rady,takze pozvu remeslnika.A "klestak"(klestovy multimetr) ma znamy,ale nevim jak zmerim ten odber?Dekuji moc,jenom,kdyz to bude hned jasne,..to me zaujalo.KD
¨Klešťový ampérmetr, to je ta správná volba.
Quote from: Miroš Jan on 21.10.2008, 22:33
¨Klešťový ampérmetr, to je ta správná volba.
Ano to jsi pujcim,a jaka hodnota proudu tedy potece vodicem?Dekuji.KD
Hodnota proudu je daná velikostí příkonu Vašeho boileru, příklad
boiler příkon 1000 W, proud 4,3 A
příkon 2000 W, proud 8,6A
To Záleží na jeho topném tělese. Nejčastěji od 1600W po 2200W
cca 7 až 9,5Ampér
To se dozvíte na vrobním štítku.
Ale může to být i porucha spínacího relé nebo stykače. Loni jsem musel vyměnit dvě relé od nejmenované firmy právě z tohoto důvodu. Někdy seplo a někdy ne. Začalo se to zhoršovat.
Jeden kolega měl i poruchu HDO (hromadné dálkové ovládání).
Volal bych elektrikáře. Možností kde může být závada je více a k tomu je potřeba znát něco o té problematice.
Quote from: Jan Franěk on 21.10.2008, 22:50
To Záleží na jeho topném tělese. Nejčastěji od 1600W po 2200W
cca 7 až 9,5Ampér
To se dozvíte na vrobním štítku.
Ale může to být i porucha spínacího relé nebo stykače. Loni jsem musel vyměnit dvě relé od nejmenované firmy právě z tohoto důvodu. Někdy seplo a někdy ne. Začalo se to zhoršovat.
Jeden kolega měl i poruchu HDO (hromadné dálkové ovládání).
Volal bych elektrikáře. Možností kde může být závada je více a k tomu je potřeba znát něco o té problematice.
Dekuji,zrejme to rele ci stykac bude vadny a pozvu remeslnika.Jenom,ze pan Horsky,ze staci zmerit odber a hned je jasna zavada,ale i tak dekuji.KD
Jestli se voda někdy ohřeje a někdy ne, chtělo by to zkontrolovat zda správně funguje blokování ve spolupráci s HDO (předpokládám, že tam nejsou staré spínací hodiny, ty by to vzhledem ke stáří taky mohly dělat).
Jestli máte na bojleru funkční kontrolku (taky bývala jedna ve vypínači na zdi, pokud jej tam máte), jedna z prvních činností by mělo být sledovat, zda přichází napájení.