Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: bigelbunda on 21.10.2008, 20:38

Title: Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
Post by: bigelbunda on 21.10.2008, 20:38
Plynaři mi hodlají vyvést plynovou přípojku do domu v místě,
kde bude cca 20cm od tohoto vývodu plynu i zemníci pásek na hromosvod.

Prý tam dají chráničku a je to ok.
Myslíte, že to stačí??
Title: Re: Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
Post by: Jan Hájek on 21.10.2008, 21:26
Chráničku vyhodit, potrubí připojit, pokud je kovové a není třeba katodicky chráněné.
Title: Re: Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
Post by: bigelbunda on 21.10.2008, 22:09
Potrubí plynu v zemi bude z PE, tak jak v tomto případě řešit?  Jen doplňuji ,že jsem úplný laik v této oblasti.

díky
Title: Re: Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
Post by: Jan Hájek on 21.10.2008, 22:18
Nevodivé neřešit  ;)
Title: Re: Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
Post by: Hynek Sabov on 21.10.2008, 22:40
Tu chráničku tam chtějí dávat kvůli hromosvodu? Plynové potrubí se dává do chráničky tam, kde prochází zdí.
Title: Re: Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
Post by: bigelbunda on 21.10.2008, 23:14
V zemi chtějí dát chráničku prý proto, kdyby vpálil blesk, pak to šlo hromosvodem do zemnícího pásku a došlo zahřátí země, tak ať se potrubí neprohřeje a ... Nevím, zda je to blbost.

Nad terénem půjdou myslím už v železe a asi 30cm do výšky (od základů do úrovně prvního šáru cihel) půjde hromosvod a plynovod vedle sebe asi těch +- 20cm. Pak plynovod vejde do domu skrz zdivo. Jak se má tedy řešit i toto vedení? Chápu tedy, že v zemi to není problém, když jde o PE.
Title: Re: Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
Post by: Radek Červený on 22.10.2008, 08:22
A co instalovat izolovaný svod hromosvodu?
Title: Re: Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
Post by: bigelbunda on 22.10.2008, 21:42
No, asi je to řešení. Díky..
Title: Re: Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
Post by: Jan Hájek on 23.10.2008, 07:19
Spočítejte si v místě přiblížení dostatečnou vzdálenost www.kniska.eu/software (http://www.kniska.eu/software)
myslim ale že těch 20 cm u země, je v phodě, z hlediska přeskoku.