Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Jan Malý on 21.10.2008, 20:55

Title: Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
Post by: Jan Malý on 21.10.2008, 20:55
Jak zapojit frekvenční měnič ?
Na štítku je napsáno 3PH 230V.
Odkud dostanu 3 x 230V?
Title: Re: Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
Post by: Václav 3 on 21.10.2008, 21:11
Příliš málo informací, jak je proveden přívod sítě 1x 230 nebo 3x 230, čí je to výrobek, z jaké země , uveďte údaje ze štítku, fotografii přívodních a výstupních svorek.
Title: Re: Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
Post by: Jan Malý on 21.10.2008, 21:19
Omlouvám se za málo info.
Typ Fuji FVRO 4C11S.
Source- 3PH 200-230V 50 Hz 3,4A
Output- 3PH 0,95 kVA 200-230V 1-120Hz 2,5A
Title: Re: Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
Post by: Miroš Jan on 21.10.2008, 22:31
TO : Jan Malý

Soudě podle dotazu, nejste znalý elektrice. Nechte to zapojit elektrikáře, ale takový co zná problematiku pohonů a strojních zařízení, né stavebnímu.
Title: Re: Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
Post by: Vaněk Martin on 22.10.2008, 09:30
Zdravím, měniče řady FVR u nás požíváme, mám kněmu manuál, ale je v takovém stavu, že se nafotit dá velmi problematicky.Jestli máte zájem mám identické základní schema zapojení GSX600, které jsem porovnal se zapojením s FVR a je shodné.
Title: Re: Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
Post by: Martin Kurka on 22.10.2008, 11:12
Vážený pane Malý,
hledejte na Internetu ne FVRO. 4C11S-7EN, ale FVR0 4C11S-7EN

Takže tady je náhled základního doporučeného zapojení, bližší a jiné je v manuálu na stránkách výrobce, jak to tak obvykle bývá.... ;)

http://www.fe-frontrunners.eu/inverter/en/index1.htm
soubor FVR-C11S - fialový podklad na konci stránky  ;)      
cs11s_man_en.pdf 4MB - (nevešel se sem)

Jo a nezapomeňte si motor přepojit z hvězdy do trojúhelníka na 3x220V, měnič má jednofázové napájení.

To MCCB u spínače znamená zkratově odolný spínač se zaručenou vypínací schopností.

MCCB = Moulded Case Circuit Breaker used in heavy commercial and heavy industrial applications.
MCCB 25 to 85kA and possibly greater.

(MCB = Miniture Circuit Breaker, used for domestic, light commercial and light industrial applications.
MCB 4 to 16kA)

Title: Re: Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
Post by: Zdenek Rajmont on 22.10.2008, 11:47
Menic se pripoji na fazove napeti 230V. Vyberte si k tomu 2 privodni svorky menice, ktere se Vam nejvice libi. Motor (pokud to jde) treba prepojit do trojuhelnika na 230V. Jinak mate 3x mensi moment.