• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?

Started by Maros Macik, 09.10.2008, 11:45

previous topic - next topic

Maros Macik

09.10.2008, 11:45 Last Edit: 22.11.2008, 15:55 by Administrátor fóra, čistič
Myslím si, že je to jedno,ináč by sa nedalo na jeden prúdový chránič pripojiť viacej obvodov, ale pre istotu sa pýtam.
Môže byť pred ističom umiestnený prúdový chránič, alebo musí byť postupnosť najskôr istič , potom chránič?
Pred dva ističe 16A, chcem predradiť jeden prúdový chránič 25A. Je to takto ok?

Jirka Š. Svejkovský

Je to OK. Předpokládám, že před chráničem bude ještě jistič před elektroměrem max. 25A.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Maros Macik

Ano, hlavný istič 3x25A. Vďaka za odpoveď.

František Šohajda

proudový chránič na 25A je málo..doporučuji dát o stupeň větší jak má jištění před elektroměrem...nezapomínejme že je to na doraz, při zkratu může odejít...cenově je to skoro stejné...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Rudo

 , môže to byť aj naopak?, príklad pred hodinami 25A istič, potom 20A istič prívod do podružnej rozvodnice, potom 16A istič a nakoniec 25A prud.chránič ? jedná sa výťah a je to z dôvodu jednoduchšieho zapojenia v rozvodnici, ďakujem.

František Šohajda

Tak jak to popisujete tak může..protože máte proudový chránič 25A jištěný 16A jističem...
Chránič /samostatný/ nemá proudové jištění...chránič má vyšší proudové zatížení jak jistič 16A...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Rudo