Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?

Started by bigelbunda, 21.10.2008, 20:38

previous topic - next topic

bigelbunda

21.10.2008, 20:38 Last Edit: 21.11.2008, 00:08 by Administrátor fóra, čistič
Plynaři mi hodlají vyvést plynovou přípojku do domu v místě,
kde bude cca 20cm od tohoto vývodu plynu i zemníci pásek na hromosvod.

Prý tam dají chráničku a je to ok.
Myslíte, že to stačí??

Jan Hájek

Chráničku vyhodit, potrubí připojit, pokud je kovové a není třeba katodicky chráněné.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

bigelbunda

Potrubí plynu v zemi bude z PE, tak jak v tomto případě řešit?  Jen doplňuji ,že jsem úplný laik v této oblasti.

díky

Jan Hájek

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Hynek Sabov

Tu chráničku tam chtějí dávat kvůli hromosvodu? Plynové potrubí se dává do chráničky tam, kde prochází zdí.

bigelbunda

V zemi chtějí dát chráničku prý proto, kdyby vpálil blesk, pak to šlo hromosvodem do zemnícího pásku a došlo zahřátí země, tak ať se potrubí neprohřeje a ... Nevím, zda je to blbost.

Nad terénem půjdou myslím už v železe a asi 30cm do výšky (od základů do úrovně prvního šáru cihel) půjde hromosvod a plynovod vedle sebe asi těch +- 20cm. Pak plynovod vejde do domu skrz zdivo. Jak se má tedy řešit i toto vedení? Chápu tedy, že v zemi to není problém, když jde o PE.

Radek Červený

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

bigelbunda


Jan Hájek

Spočítejte si v místě přiblížení dostatečnou vzdálenost www.kniska.eu/software
myslim ale že těch 20 cm u země, je v phodě, z hlediska přeskoku.