• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 04:45

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?

Started by Libor Studený, 09.12.2008, 08:16

previous topic - next topic

Libor Studený

09.12.2008, 08:16 Last Edit: 27.12.2008, 19:44 by Administrátor fóra, čistič
Mám připojit malou vodní elektrárnu 3x400 V o výkonu 25 kW.
Místo připojení distribuční sítě nn ČEZ Distribuce  a.s. je vzdáleno asi 700 m.
Jak se má dimenzovat kabelové vedení z hlediska úbytku napětí a jaká ČSN toto řeší?
Já bych počítal úbytek napětí max. 4 % (od svorek generátoru po místo připojení přípojky nn k distribučnímu vedení nn),
ale nejsem si jistý.
Hlavní jistič před elektroměrem bude 3x50 A/B, pro výpočet mám uvažovat 50 A (podle jističe) nebo 40 A (podle skutečného max. proudu)?

Václav 3

Připojení MVE není akce, která by prošla bez projektu, co na to projekt nebo projektant?

Libor Studený

Doplňuji dotaz - MVE bude realizována dodatečně, včetně projektu a schválení ČEZ. Zatím se jedná o dimenzi nové přípojky nn v délce 700 m, která má vyhovovat i pro budoucí připojení MVE.

Jirka Š. Svejkovský

Přípojka se bez projektanta neobejde taky. Prostě se musí spočítat. Co vám brání zaplatit nějakou tu stovku projektantovi? Přebere na sebe odpovědnost. Když se netrefíte vy, náklady na vykopání a natažení nového kabelu jsou řádově někde jinde.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Ryšavý

Na tohle nebude jednoduchá odpověď, pro připojení zdroje vám nikdo (ani energetika) neřekne jaký úbytek můžete mít na kabelu, ale dostanete parametry v místě připojeni, tzn. klidně můžete mít úbytek 4%, ale v předávacím místě bude 40A, 400V na generátoru si mějte třeba 420V a nebo regulační trafo.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Štefan Beláň

Přípojka nn dlouhá 700m bez odboček k odběratelům a s elektroměrem umístěným u MVE, ekonom distributora nikdy neschválí. Ty ztráty již nebudou zanedbatelné a všechny by zaplatil distributor.  (doh)

Domnívám se, že distributor "není žádný blbec" a bude požadovat měření výroby na začátku přípojky a tím přese ztráty na výrobce. No a jako výrobce se budete snažit snížit tyto ztráty co to jen půjde, a dojdete k závěru, že kabel musí být ze zlata a nebo že by logicky musela být přípojka na vn. :)



Chránič chrání - jistič jistí.

dolac

S pohľadu zdroja (MVE) bude distribútor požadovať, aby zapínanie MVE nespôsobovalo v mieste pripojenia do DS zmeny napätia väčšie ako 3%Un, čo asi nebude problém ak v mieste pripojenia bude dostatočne nízka impedancia siete. 
   

Jagiello

Úbytek napětí na vedení mezi generátorem MVE a místem připojení na distribuční rozvody nn má být takový, aby distribuční společnost mohla svým odběratelům garantovat kvalitu elektrické energie mimo jiné dle ČSN 33 0121 - jmenovité napětí veřejných distribučních sítí nn. Tzn. 230/400 V s povolenou odchylkou (jak do plusu tak do minusu). Možná budete muset uvažovat o zdroji s napětím vyšším než je jmenovité napětí sítě.

Jagiello

Ve Vašem případě bych volil přednostně pro dimenzování přípojky metodu hospodárného průřezu, aby byly provozní ztráty co nejmenší. Následně bych zadal požadavky pro výrobu generátoru.

Vanek Libor

Vychází mi 50mm2 pro úbytek napětí 4%.
35 mm2 vyjde s úbytkem 15V.
Výpočet je pouze pro orientaci.

Kamil Novák

Je to tak, jak uvádí pánové Ryšavý, Beláň, dolac a Jagiello.

U jedné z místních MVE si energetika poručila toto (před pár lety) :

- v místě napojení zdroje na distribuční síť musí být parametry v souladu s vydaným Vyjádřením (nepamatuji si přesná čísla, ale rozhodně to nebyla tolerance, kterou má energetika vůči odběratelům)

- místem napojení je odpínač na konci přípojky (poslední přístroj, za jištěním a vypínáním)

- z přívodních i vývodních svorek odpínače se musely napojit přesně specifikované měřící svorky aby mohl dostributor provádět ověřování kvality dodávek.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj