• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 15:17

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?

Started by Karel Bobošík, 29.11.2005, 19:55

previous topic - next topic

Karel Bobošík

Mám doma klasickou domovní prodlužovačku s šesti zásuvkami na 230V a je na ní zespodu uveden max. proud 10A a shora je vyraženo zatížení max. 3500W. Mohl byste mi někdo vysvětlit, co je limitující v případě zatížení. Pokud uvedený max. proud, pak mohu zatížit dle mého max. 2300W. Pokud, ale je limitující uváděný příkon pak, při zatížení 3500W protéká prou vyšší než 10A (jestli dobře počítám tak kolem 15A). Nějak mi to nehraje a údaje se vylučují?
-
-
Poznámka redakce: Je k pláči potkat člověka, který vás zastaví a položí vám otázku "Prodlužovačka - zatížení?". Takového tazatele je vhodnější odejít velkým obloukem aby vás třeba nepokousal! 


Petr Doležal

váš výpočet je v pořádku, prodlužka ne ! Já bych ji ani těch 10A nevěřil, když je od výrobce, který nemá ani v označení jasno. Teoreticky bych připustil zatížení  jedné zásuvky 10A (např.subtilnější pérové kontakty) a celkově pak 16 A (na vidlici a šňůru). Ale to by muselo být srozumitelně na prodlužce deklarováno.  váš dotaz  dokumentuje, že to srozumitelné  není.

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Petr Moravec

Prodlužováky 230V na 16A existují.
A váš prodlužovák je možno zatížit max 3500W
ale ne jedním spotřebičem.
Jednotlivé zásuvky jsou v tomto případě konstruovány jen na 10A a je jich tam jak uvádíte 6ks.
Proto ty dva z vašeho pohledu odporující si údaje :-).


Petr Doležal

A protože laik neumí spočítat ampéry (aspoň moje tchýně ne) a na štítcích spotřebičů je uvedena watáž, viděl bych to napsané takto:
na jednu zásuvka max 2300 W, na všechny celkově pak max 3500 W
Jednoznačné, jasné, pochopitelné

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Kučera

Ještě by stálo za to, zkontrolovat průřez šňůry. Podle mých zkušeností to bude tak 1 mm2.


Jaroslav Hasala

No já nevím, ale max. proud 10A - tím je asi míněn celkový max. proud. U celkového příkonu je možné počítat s nějakou soudobostí, tak to podle mě výrobce myslí. Každopádně 10A je málo, většina prodávaných prodlužováků je skutečně ze šňůry 3x 1. Pokud je pevná zásuvka odjištěna 16A, laikové příkony jednotlivých spotřebičů nepočítají, že něco není v pořádku, zjistí až podle podle toho, že vypadává jistič, nebo v horším případě podle toho, že něco hoří :-)
Podle mého názoru by všechny prodlužovací šňůry měly být dimezovány na 16A, ovšem výrobci to z nějakého důvodu ignorují.


Karel Bobošík

Skutečně je tam 3x1mm2. Kolik je max. proud pro tento průřez?
Pokud právě 10A,  pak by nešla použít teorie, že 10A je na jednu zásuvku a max. příkon pak na celou prodlužovačku.


Stanislav Pavézka

V současné době ,je na trhu nepřeberné množství prodloužení a to i od výrobců beze jména či značky.Setkávám se dost často s tím,že při revizi, je v zásuvce utržený  ochranný vodič,pokud vůbec nějaký je.Použitý materiál uvnitř je šunt .Vždy,když něco takového najdu,tak to pro jistotu znehodnotím.Není mně  však doposud jasné,jak se může u nás výrábět  nebo i dovážet prodloužení na proud menší než 16 A,když téměř ve všech nových rozvodech se zásuvkový obvod jistí jističem 16 A.


Miloš Kirchmayer

Znovu by som tu kolegov upozornil na super predlžovačku, ktorá podľa mňa je nielen nebezpečná životu z hľadiska možného úrazu el. prúdom pri poruche ale aj z dôvodu požiarnej nebezpečnosti nakoľko pripojenie vodičov v zásuvke je spájkované. otázka koľko to vydrží pri namáhaní prechodom prúdu - nehovoriac o nemožnej údržbe.
Viac informácií na:
http://www.soi.sk/index.php?show=75


Opět je na scéně naše oblíbená ČSN 34 0350. Ona pochází z roku 1964 a proto se o ní moc neví. na straně 7 je tabulka1 Stanovení průřezu žil pohyblivého přívodu. Z ní např. vyyčteme, že na proud 6 - 10A může být průřez měděného jádra min.
0,75, max. 1 mm2. Pro proud 10 - 16A může být min.průřez 1 a max. 2,5 mm2. Průřezy jader prfo větší proudové zatížení a pro pohyblivé přívody delší než 50m se stanoví výpočtem.
V této normě jsou i jiné tabulky. Např. trvalá zatížitelnost šnůry s měděnými jádry o průřezu 1,5 mm2 je 20A, přiřazená pojistka 16A (pryžová izolace). Pro šnůry s izolací termoplastickou je vše o stupeň menší : trvalá zatížitelnost je 16A, pojistka 10A.


Václav Filip

Ještě je nutno vzít v úvahu, zda je prodlužovačka navinuta na cívce a jakou má izolaci.Zažil jsem již několik případů totalního zapečení šňůry s PVC izolací při jejím jen částečném odvinutí z cívky, při zátěži, která zdaleka nedosahovala povolených hodnot uvedených na štítku.Je jasné, že ochlazování vnitřních závitů není takřka žádné.