• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze umístit instalační krabici do jímky, nebo raději vně?

Started by MaK, 26.05.2009, 15:57

previous topic - next topic

MaK

26.05.2009, 15:57 Last Edit: 19.09.2009, 23:55 by Miroslav Minařík
Mám na zahradě jímku na zachytávání dešťové vody.
Vnitřní rozměr cca 3x3x2 metru.
Výška hladiny (díky přepadu) končí cca 30cm od stropu.
Původně jsem plánoval, že v jímce bude jen čerpadlo, které disponuje dostatečně dlouhým kabelem. Bohužel instalatéři přinesli ještě jedno zařízení, které je také napájeno.  
Umím si představit, že nejlepší by bylo několik cm nad zemí dát instalační krabici, ale to by ženou bylo označeno jako krajně nevkusné.  
Je možné umístit instalační krabici dovnitř jímky ke stropu, případně nějakou pochozí krabici umístěnou vedle jímky s rovinou okolního terénu?
Dal bych přednost variantě do jímky, neb je z mého pohledu méně pracná a z pohledu mé ženy méně viditelná.



#117#


Martin Tomečko

Nevím co je to druhé zařízení :o, které donesl vodař, ale do jímky 30 cm od hladiny bych žádnou el. krabici nedával. Volil bych spíše prostor vedle jímky v nějáké betonové zkruži nebo plastové jímce kde bych potřebná el. zařízení umístil ve vhdných IP krabicích a poklop bych zamaskoval folii s nějakým substrátem, nebo  květináčem... ;) Průchod z jímky bych samozřejmně opatřil vhodnou kabelovou průchodkou. Tímto řešením si ušetříte hodně starostí s případnou vlchkostí v jímce a nedokonalím utěsněním el. krabice :'(

MaK

> Nevím co je to druhé zařízení
Nevim jak se tomu presne rika, ale spina/vypina cerpadlo dle tlaku v hadici. Pak neni treba montovat klasickou vodarnu s expanzni nadobou.

> vedle jímky v nějáké betonové zkruži nebo plastové jímce
Rozumim, ze to je solidni reseni, ale pomerne drahe/narocne.

Asi opravdu neni stastne neco umistovat do jimky, ale neni mozne do terenu zabetonovat nejakou pochozi krabici a prihrnout kacirkem? jake IP je v tomto pripade vyzadovano?

MaK


Jan Franěk

Asi nejde jen o to jaké je vyžadováno, ale jaké bude potřeba. Zkušenosti ale praví, že i ve vodotěsné krabici zkondenzuje vlhkost a to bývá problém. Asi bych raději doporučil nějaký zahradní sloupek, ve kterém bych to umístil. Možností je celá řada a fantazii se meze nekladou. (jen ty bezpečnostní  o:-) ) Můžete koupit hotový výrobek, nebo použít staré cihly, kámen a tak podobně (třeba sádrového trpajzlíka  ;D ) Tam se toho nechá zamaskovat spousta.
Pokud použijete krabici s vysokým krytím, zahrabete ji do země, tak samozřejmě splníte asi všechny požadavky (tedy pokud to bude provedeno správně) , ale asi bych to právě z důvodu kondenzátu nedoporučoval. Může to fungovat samozřejmě roky, ale očekával bych spíš tak po dvou letech výměnu tlakového spínače za jiný. Ten starý bude nefunkční.
Ale jestli ta "hadice "vede až do domu, proč to neudělat ještě v domě? Samozřejmě nevím jestli to tak máte, protože to v dotazu nepíšete.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Václav Mertolomej

Souhlasím s názorem viz výše. Ano do jedné z těchto www.kellnercz.cz/produkty/podzemni-nadrze-jimky bych nic neinstaloval. Právě kvůli té kondenzaci. Našel bych jiné řešení.

Juraj Rojko

Sice nevím, proč se otevřelo tak staré téma, ale když už se tak stalo tak se zeptám, zda by se v této situaci nedala použít krabice/spojka zalitá gelem. Tím by měl odpadnout i problém s kondenzací. Nebo jsou vaše zkušenosti jiné?


Jan Franěk

Quote from: Juraj Rojko on 03.01.2017, 14:21
Sice nevím, proč se otevřelo tak staré téma, ale když už se tak stalo tak se zeptám, zda by se v této situaci nedala použít krabice/spojka zalitá gelem. Tím by měl odpadnout i problém s kondenzací. Nebo jsou vaše zkušenosti jiné?


S gelovou spojkou mám velmi dobré zkušenosti za posledních cca 6 let, kdy jsem jich instaloval několik desítek. prozatím nebyl problém ani s jedinou a to vím minimálně o 6ti, které jsou téměř stále pod vodou, díky vysoké hladině spodní vody.
Otázkou je zda tazatel měl namysli pouhé spojení kabelů, nebo i nějakou ovládací skříň. Jinak mimo gelovku použivám i smršťovací spojku. Zrovna 21 prosince jsem byl nucen napojit kabel čerpadla do vrtu za pomoci smršťovací spojky. "Vodákům" chybělo cca 12m kabelu z vrtu do skříně s hlídačem hladiny.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Juraj Rojko

Děkuji za kladnou referenci. Chystám se na podobnou akci v oblasti slaboproudu (tlaková čidla pro měření hladiny), tak zvažuji možnosti a gel se mi jeví jako nejschůdnější cesta. (Pokud tedy vymyslím, co udělat s kapilárou...)