• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 13:41

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je sběrnice N živá část?

Started by Vladimír Pašek, 20.11.2008, 18:12

previous topic - next topic

Vladimír Pašek

20.11.2008, 18:12 Last Edit: 27.12.2008, 12:11 by Administrátor fóra, čistič
Je sběrnice N považována za živou část z hledniska dodržení určitého požadovaného krytí rozvaděče?

Petr Moravec


Jan Alin


Štefan Beláň

20.11.2008, 21:56 #3 Last Edit: 20.11.2008, 22:10 by Štefan Beláň
TO: Pašek
Definice dle ČSN EN 61140 ed. 2  Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení (norm)

3.4
živá část
(live part)
vodič nebo vodivá část určená k tomu, aby při normálním provozu byla pod napětím, včetně středního vodiče, ale podle úmluvy nezahrnuje vodič PEN nebo PEM nebo PEL.  :)
Chránič chrání - jistič jistí.