Kde pripojit tienenie oznamovacieho vedenia v IT sieti ?

Started by Marián Miho, 19.12.2005, 17:28

previous topic - next topic

Marián Miho

Chcel by som vas poziadat o radu:
pri navrhu elektrickej instalacie v sieti IT som narazil na problem, kde pripojim v tejto sieti ochranne tienenie kabla, ktorym ide signal od snimaca. Ak by som pouzil PE ako v pripade siete T..., pri prvom prieraze jednej fazy na kostru napr. trojfazoveho spotrebica by som mal na tieneni 400V.
Uvazoval som pripojit tienenie na samostatnu svorku, ktora by nebola spojena s kostrou, ale v tom pripade je ucinok tienenia nulovy.

Stretol sa niekto s podobnym problemom ?

Dakujem za pripadne rady a pripomienky.


Martin Novák

V podobnych pripadech se mi osvedcilo zapojit stineni na PE pres foliovy kondenzator cca 50 - 100 nF / 1000V. Ucinek stineni proti VF ruseni tak zustane zachovan a pro sitove napeti ma kondenzator na 50 Hz dostatecnou impedanci, aby byla zachovana bezpecnost i v pripade ktery popisujete... Nezapomente ale, ze toto lze pouzit jenom u signalovych kabelu nebo kabelu k cidlum, jelikoz samozrejme takto zapojene stineni neni ochranou pred nebezpecnym dotekovym napetim.

A jeste: mozna nosim drivi do lesa, ale jedno doporuceni. NIKDY neuzivejte v podobnych instalacich stineni jako signalovou zemi. Vzdycky je potreba vest signal dvojici / n-tici vodicu + signalova zeme a stineni uzemnit JEN na jednom konci kabelu (typicky vzdycky v rozvadeci nebo u centralni jednotky). U rozsahlejsich instalaci pro mereni a regulaci se mi osvedcilo vytvorit v rozvadeci jednu spolecnou zemi pro stineni signalovych vodicu a tu pak spojit s PE pres zminovany kondenzator.


Jiří Fuksa

To: pan Miho
Možná jsem nepochopil vaší otázku, ale můžete mi upřesnit, jak může být v síti IT při jednofázovém zemním spojení na ochranném vodiči PE 400V?