Je predpisana max. dlzka kabloveho vedenia v zemi, v TN-S?

Started by Pavol Papco, 09.11.2008, 07:12

previous topic - next topic

Pavol Papco

09.11.2008, 07:12 Last Edit: 05.12.2008, 22:11 by Administrátor fóra, čistič
Predpisuju normy max. dlzku kabloveho vedenia ulozeneho v zemi  v sustave TN-S?  :-\

Michal Kolesa

Kabel se dává 70 cm pod zem

Existují samozřejmě vyjímky například pod silnici se dává kabel 130 cm pod zem

Martin Novák

Quote from: Michal Kolesa on 09.11.2008, 08:38
Kabel se dává 70 cm pod zem

Existují samozřejmě vyjímky například pod silnici se dává kabel 130 cm pod zem


Pane Koleso, ze vy jste zase vysadil prasky ?

Tazatel se ptal na maximalni DELKU kabelu v soustave TN-S, ne na hloubku ulozeni.


Michal Kolesa


Jirka Š. Svejkovský

Nevím o předpisu, který řeší max. délku kabelu.
Předepsán je maximální úbytek napětí. Projektant vám spočítá patřičný průřez kabelu při dané délce. Nezapomeňte na přizemnění vodiče PE.

Pane Koleso: znáte to přísloví "Dvakrát čti, jednou piš"?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Michal Kolesa

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 09.11.2008, 13:38
Pane Koleso: znáte to přísloví "Dvakrát čti, jednou piš"?


Znám dokonce i ve více variací