• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?

Started by beran, 01.12.2008, 19:25

previous topic - next topic

beran

01.12.2008, 19:25 Last Edit: 27.12.2008, 18:29 by Administrátor fóra, čistič
Mám stavební rozvaděč a přívodní kabel je gumový licna 5x6 Cu.

Jakým proudem ho lze zatížit?
Jak se to dá vypočítat?
Ted v něm teče cca 35A a na omak je vlažný.

Štefan Beláň

TO: beran

Je to na hranici zatížitelnosti. Dle katalogu je zatížitelnost pryžového kabelu (šňůry) 5x6 mm2 cca 38A.
Vlažná povrchová teplota při tomto zatížení je naprosto normální.

Pokud chcete přesné informace, musíte znát přesný typ kabelu. Zatížitelnost najdete v katalogu výrobce.
Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Kořínek

Vyzkoušejte program SICH - a  VÝSLEDEK  výnosobte 2 x krát.
Obecně - pokud jde ze zásuvky 32A máte jištěno 32 A není co řešit
             - pokud máte odjištěno  40A je to jak píše pak Běláň, vlažný kabel na hranici únosnosti.
(pro stavby musí být kabel gumový těžká šňura s okledem na mechanický oděr)