• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?

Started by Peedros, 16.12.2008, 22:37

previous topic - next topic

Peedros

16.12.2008, 22:37 Last Edit: 02.01.2009, 20:17 by Administrátor fóra, čistič
Jak se volí velikost pojistky v rozvaděči?

Vím-li, že hlavní jistič má velikost 25A.

Jan Franěk

Pojistky kde? V jakém rozvaděči?Před jističem, nebo za něm?

Jak na to máme odpovídat? Musíte vždy uvádět problém v co nejširších souvislostech, jinak to nemusí dopadnout vždy správně. (zle)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

peedros

Omlouvám se,domovní rozvaděč pro rodinný domek,před hlavním jističem a elektroměrem

Zdenek Hejčl

Volí se vždy o stupeň vyšší u nožových 32A, pojistek válcových 35 A, projekt to neřeší??  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

peedros

Díky za rychlou odpověď! O tohle mi šlo,v dřívější normě bylo myslím minimálně o 2 stupně,ale údajně se to změnilo a nebyl jsem si jistý. Potřebuju to do školy,dělám elektroinstalaci domu a technickou zprávu v rámci semestrálky v CADu. Ještě jednou díky

Kamil Novák

Quote from: Zdenek Hejčl on 16.12.2008, 23:44
Volí se vždy o stupeň vyšší u nožových 32A, pojistek válcových 35 A, projekt to neřeší??  o:-)


Jen pro upřesnění - volí se minimálně o stupeň vyšší...


TO pedros :
Takže si můžete navrhnout i silnější.  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

František Šohajda

Pokud je to v rozvaděči /jakýmkoliv/  tak jak píše kolega Novák minimálně o jeden stupeň vyšší v řadě........Pokud je to např. rodinný domek tak když je hlavní jistič 25A/B/3F tak v HDS je to min o jeden stupeň v řadě  a rozvodné závody přímo ! doporučují o dva  stupně vyšší v řadě...tj. 50A
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miloslav Dunda

Pro zajištění selektivity o dva stupně vyšší. Máte-li jistič pře elektroměrem 25A tak pojistka v přípojkové skříni by měla být 40A. (Třeba PN000/40AgG) Pokud je to pojistková skříň ještě se šroubujícíma pojistkama, tak 50A. (Musí to být ale pojistková skříň nejméně 63A. na starých rodinných domcích s vrchní přípojkou jsou dost často ještě přípojkové skříně (fejfarky) 3x25A, tam si bez výměny přípojkové skříně nevrznete.