• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:16

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak zapojit transformator z 230V na 115V?

Started by DanD, 07.12.2008, 14:12

previous topic - next topic

DanD

07.12.2008, 14:12 Last Edit: 27.12.2008, 19:05 by Administrátor fóra, čistič
Potreboval bych poradit se zapojenim transformatoru z 230V na 115V -
trafo ma sekundarni vinuti 115V,
ktere pripojim na zivy a neutralni vyvody na 115 voltove zasuvce,
zemnici koliky obou zasuvek (230V i 115V)
jsou spojeny spolu navzajem i s kostrou krabice.

Zajimalo by me, jestli je potreba spojit neutralni vyvod na 115V zasuvce se zemi?
Kdyz to neudelam, namerim mezi neutralem a zemi cca 50V a mezi zivakem a zemi 56V.

Jaroslav Ferst

Jestli je izolační odpor mezi primárním a sekundárním napětím v pořádku, pak se nejedná o žádnou závadu: napětí mezi kterýmkoli sekundárním vývodem a ochranným vodičem není důležité, protože různými měřidly naměříte různou velikost tohoto napětí - jde o proud, který prošel parazitní kapacitou mezi primárem a sekundárem a to napětí, co vám měřidlo ukazuje, je jen úbytek vyvolaný tímto proudem na vysokém vstupním odporu měřidla. Použijte jako zátěž paralelně k voltmetru třeba žárovku a naměříte tam daleko, daleko méně.
Žádný z vývodů sekundárního vinutí bych kvůli tomu s pracovními vodiči primární strany nespojoval.