• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 15:07

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?

Started by Vojtěška Mikulková, 19.01.2006, 16:07

previous topic - next topic

Vojtěška Mikulková

Vážení přátelé, může mi někdo poradit druh vodiče na hlavní domovní vedení v paneláku? Vychází mi průřez 50 Cu. Uvažuji, že bych vodorovnou část vedení mezi přípojkovou skříní a elektroměrovou rozvodnicí v 1. podlaží navrhla CYKY 3x50+25 a od první stupačkové svorkovnice už jednožilovými vodiči CY 50, zkušební napětí 2,5kV. S čím si nejsem jistá je, jestli stačí uvedený vodič s jednou vrstvou izolace, anebo musí být 1-YY s dvěma vrstvami a zkoušen na 4kV. Mám mlhavou představu, že to nějak souvisí s normou na koordinaci izolace. Děkuji Mikulková


Marián Nomilner

Máte pravdu, že pri dimenzovaní izolácie vodičov pre hlavný vnútorný rozvod v bytovom dome treba dodržať min. menovité impulzné výdržové napätie podľa ČSN (STN) 33 2000-4-43 v súlade s ČSN (STN) 33 0420. V danom prípade by táto hodnota mala byť 4 kV.


Marián Nomilner

Opravujem: správna ČSN 33 2000-4-443.


Aleš Čech

Nevím o jakou lokalitu jde ale pokud vím tak třeba PRE a.s. nepřipouští přerušení stoupacího vedení. Řešíme to vodiči CYA odpovídajícího průřezu v husím krku.


Vojtěška Mikulková

Děkuji všem, dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala. Je to paráda, tak rychlé odpovědi a dokonce i ze Slovenska.
Podle ČSN 33 2000-4-443 tedy patří kabely do impulzní výdržné kategorie III s požadovaným impulzním výdržným napětím 4kV pro soustavu 230/400V.
Panelák je sice v Brně, takže nerozhoduje PRE ale E-ON, ale nebudu riskovat a navrhnu celé hlavní domovní vedení z jednožilových kabelů i když v  ČSN 33 2130 není výslovně napsáno, že by vedení nemělo být přerušováno.
Zdraví Mikulková


Vojtěška Mikulková

Při této příležitosti jsem zjistila, že s těmi napětovými úrovněmi kabelů to není jednoduché. Podle ČSN 33 0420-1  zařízení, které je součástí pevné el. instalace patří do impulzní výdržné kategorie III, to zn. impulzní výdržné napětí 4kV v trojfázové soustavě 230/400V. V katalogu nkt (kablo Kladno) mají vodiče jako CYKYLo, CY, CYA zkušební napětí 2,5kV, 0,5-CYKY dokonce 2kV. Kde se potom takové vodiče dají použít? Jen pro jednofázové systémy. Technická kancelář ntk mi řekla, že všechny vodiče zkouší 4kV, ale co mám z takového ústního sdělení, když v katalogu je uvedeno 2,5 nebo méně?


Petr Doležal

Škoda, že jste rychle nezareagovala, ať vám to dají pisemně, třeba s odůvodněním, že katalog je zastaralý a že ve výrobě a zkoušení došlo ke kvalitativním změnám.

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Hasala

To Mikulková:
Výrobce vám jistě na požádání pošle kopii zkušebního protokolu.