Started by Jan Knotek, 21.01.2006, 16:16

previous topic - next topic

Jan Knotek

, chtěl bych se zeptat jaké je nejvhodnější vedení k nové sklokeramické varné desce (příkon cca 6kW)? Uvažoval jsem o 1fázovém okruhu, bude v tomto případě stačit 20A jistič - a kabel CYKY 2.5 pod omítkou? Co vy na to říkáte? Díky moc za názory.


Štefan Beláň

TO: Knotek

Běžně se varné desky 6 kW připojují 3fázově. Pokud to je pro vás neřešitelné, je možné použít 1fázové připojení, ale budete omezen ve 100% využití desky - při 20A cca na 70% výkonu. Při použití  1p. jističe 20A musíte již provést pevné připojení, nemůžete použít klasickou zásuvku 250/16A.  Kabel 3Cx2,5mm2 je možné ponechat, ale použil bych raději s rezervou kabel CYKY 5Cx2,5mm2.

Chránič chrání - jistič jistí.