Nařizuje některá ČSN vypínat ovládací fázi u motoru dalším servisním vypínačem?

Started by Petr Kavalec, 25.01.2006, 10:52

previous topic - next topic

Petr Kavalec

Před třífázový motor umístím servisní vypínač . Motor má ještě termokontakt , přes který posílám 230V a blokuji stykač v ovladčce . Nařizuje některá ČSN vypínat i tuto ovládací fázi nějakým dalším servisním vypínačem ?

Známka 3


Jaroslav Hasala

Nejsem si vědom, že by přímo toto řešila nějaká norma. Pokud použijete servisní vypínač, můžete např. použít vícepólový spínač a ovládací fázi spínat společné s fázovými vodiči. Použití samostatného spínače bych moc nedoporučoval, asi by to nepřispělo k přehlednosti, ale v zásadě to není vyloučené.
Jinou možností je použít deblokační spínač, který by ovládal pouze ovládací fázi. U větších výkonů by to kromě jiné znamenalo také určitou úsporu.


Jaroslav Hasala

Použití deblokačních spínačů má své nesporné výhody, hlavně v provozech s větším počtem pohonů. V různých provozech (např. výrobní linky) je také někdy vhodné, když je možné určitý motor zapnout bez ohledu na ostatní pohony. Slouží to hlavně pro servis a údržbu, ale dá se takto i nastavit jiný typ provozu, než je dáno původním zapojením.


Milan Karvánek

Ten termokontakt je opravdu schopen spínat přímo 230V?
Poroč tam ten vypínač vůbec chcete dávat? Vychází to z požadavku prostředí? provozu? servisu?
Pokud je instalován servisní vypínač právě proto, aby při opravách nebo výměně motoru bylo jasné, že je bez napětí, rozhodně bych použil vícepólový vypínač aby bylo zařízení skutečně bez napětí. Jinak ten vypínač postrádá smysl, tedy pro servisní potřebu. Asi by se nějaké podpůrné argumenty našly i v ČSN, ale z hlavy neznám a nemám čas hledat.


Štefan Beláň

Pokud vám jde o normu, použil bych ČSN 33 2000-4-46 ed. 2, čl. 462 "Odpojování a spínání"  a také stále platnou ČSN 33 2180 čl. 3.5 " Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů".

Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Karvánek

Dík pane Beláni, to jsem měl na mysli (mám ty články dokonce podtrhaný), fakt jste nejlepší živá enciklopedie norem kterého jsem poznal.