Jak správně určit Účiník?

Started by Jaroslav Matějka, 08.02.2006, 15:22

previous topic - next topic

Jaroslav Matějka

Příklad: Chci spočítat hl. jistič správný vzorec dle mého názoru jest Ip=(1000xPs)/(1,73x400xcosfí) přičemž 1,73 je odmocnina ze tří 400 jm. napětí soustavy (u 3f) a teď cos fí běžně dávám u RD když neobsahuje motory cosfí=1. Ale co kdybych měl třeba 3 motory nedejbože továrnu, truhl. dílnu apod., jak potom na účiník jaká bude ta správná hodnota?

Výpočet: Pokud jsou mé doměnky správné tak při "bezmotorovém provedení", cosfí 1, Ps=3kW, 3f vedení mě vychází In=4,33A takže hl. jistič 6A.
Děkuji za názory.


Štefan Beláň

TO: Matějka

Správně je mít účiník co nejblíže číslu 1. Podle podmínek dodavatele elektřiny by neměl být účiník menší jak 0,95. Potřebný jalový výkon si musíte dodat sám a to ještě před hlavním jističem. Říká se tomu kompenzace - to ale jistě víte.

Chránič chrání - jistič jistí.

Miloslav Dunda

Domnívám se, že mícháte jabka s hruškami. Účiník takto výpočítat nelze, ale pouze proud z instalovaného příkonu. asi. protože jsem Vámi uvedený vzorec nestudoval. Jalový výkon jse však zjistit i pomocí voltmětru a ampérmětru, nejlépe warmetru, případně pomocí činného elektroměru a hodinek. Tím dojdete k tg fi, kde podle tabulek zjistíte cos fí. V případě zájmu mohu popsat bližší způsob jak se to provádí. Dnes na to ale není čas. je to poněkud delší psaní. Vzorec pro proud je příkon lomeno odmocnina ze 3 x Us x cos. fí.


Miloslav Dunda

Až nyní jsem si všiml, že chcete počítat hlavní jistič. v tom je další háček, pokud se jedná o elektromotor musíte počítat s náběhovým proudem. Pokud tedy proud, který vypočítáte budete jistit jističem v vypínací chrakteristikou D potom OK. Pokud vypínac í charakteristika bude B potom musí proudová hodnota jističe být vyšší než vypočítána.


František Bernard

Existuje např. měřící klešťový cos fí metr, kterým změříte účiník. Domnívám se, že vaše otázka je špatně položená. Např. každý typ motoru měl kdysi v jeho technické dokumentaci uveden účiník.     Z toho si potom výpočtem určíte, jaký kondenzátor k němu připojíte, aby nebyla síť zatěžována jalovým proudem. Pro domácnosti a malé podnikatelské odběry toto neplatí. Více o tomto tématu najdete v publikaci "Kompenzace jalového výkonu v praxi", kterou vydalo vydavatelství IN-EL. Pokud máte k dispozici sborník přednášek Domu kultury ROH Trutnov z roku 1989 "Kompemnaze účiníku v energetice, průmyslových a zemědělských podnicích" najdete tam i tabulky, určující velikost kompenzačních kondenzátorů k dosažení potřebného účiníku.
Až budete továrníkem, zavolejte mi, já vám to spočítám.
Hezký den, fvb


Štefan Beláň

Přístrojů pro změření činného a zdánlivého výkonu je mnoho. Osobně používám velice praktický měřič výkonů CA8210. Ukáže mi vše co potřebuji ke kompenzaci a k určení využití jističe činným proudem - ten se měří a od této skutečnosti se odvíjí i velikost hlavního jističe a pod..


http://www.ghvtrading.cz/produkty/merici-pristroje/analyzatory/vykonu/jednofazove/ca8210.html">http://www.ghvtrading.cz/produkty/merici-pristroje/analyzatory/vykonu/jednofazove/ca8210.html


 

Chránič chrání - jistič jistí.