Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?

Started by M. Novák, 03.01.2009, 22:53

previous topic - next topic

M. Novák

03.01.2009, 22:53 Last Edit: 03.02.2009, 21:54 by Miroslav Minařík
Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?

František Leopold

03.01.2009, 23:06 #1 Last Edit: 04.01.2009, 20:02 by Administrátor fóra, čistič
Světla se standardně tahají CYKY 3Cx1.5mm2, použítí 2.5 nevadí,
ale z praktického hlediska je to velice nevýhodné.

Jaroslav Kořínek

04.01.2009, 10:38 #2 Last Edit: 04.01.2009, 20:00 by Administrátor fóra, čistič
Použití kabelu 3x2,5 nevadí, ale máte nějaký důvod jej použít. Z ekonomického hledista je to nevýhodné.

Jan Franěk

Jsem za to stejně jako kolegové. Nevadí to, ale z praktického i cenového pohledu to je nesmysl. Montoval jsem dost světel v kterých je problémem i 1,5 CYKY. Někdy to vede i  k vylomení svokovnic (a to nechci vidět světla pokud by se musela smyčkovat.) Nedovedu si tam představit 2,5ku CYKYnu.Pokud vám zbývá raději ji s někým směňte za 1,5mmm . Myslím, že neprohloupíte.

Na ostatní už je odpovězeno vyčerpávajícím způsobem.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

3x2,5 se ve výjímečných případech dává na osvětlení....
/dékla vedení, příkon svítidel , stykačové ovládání skupin svítidel  a pod..../...
Ale v 99 % se používá 3x1,5 :(