Proč dochází k průrazu při napěťové zkoušce rozvaděče?

Started by Radomir Kubíček, 23.12.2008, 16:51

previous topic - next topic

Radomir Kubíček

Když provádím napěťovou rkoušku rozvaděče MultiServicerem MI2170 s narůstajícím napětím 2500V AC, dochází na řadových svorkách do velikosti do 4mm k průrazu na DIN lištu. A to v rozmezí napětí 1600 až 1900V s hrotem
přiloženým na svorce. Od velikosti 6mm tento průraz se neobjevil.
Pokud na stejném vodiči přiložím hrot například na svorce stykače, zkouška proběhne bez problémů až do 2500V. Nechápu proč se to tak projevuje. Je celkem jedno od jakého výrobce  ty svorky jsou.

Jaroslav Kořínek

Zkuste najít pro vámi uváděné technické paramertry svorek a zaměřit se, například OEZ uvádí  :
Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V a.c. 6 kA
pro
-   LPE - Jističe do 63 A (6 kA)
podobnou informaci jsem nenašel u výrobků Elektro Bečov.

XL

Quote from: Jaroslav Kořínek on 04.01.2009, 12:10
Zkuste najít pro vámi uváděné technické paramertry svorek a zaměřit se, například OEZ uvádí  :
Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V a.c. 6 kA
pro
-   LPE - Jističe do 63 A (6 kA)
podobnou informaci jsem nenašel u výrobků Elektro Bečov.


??


Jan Alin

Quote from: Radomir Kubíček on 23.12.2008, 16:51Nechápu proč se to tak projevuje. Je celkem jedno od jakého výrobce  ty svorky jsou.


Není jedno kdo je výrobce, různé svorky mohou mít různou hodnotu elektrické pevnosti (kV). Tuto hodnotu hledejte v materiálech od výrobce. Menší svorky mají už z principu předpoklad nižší elektrické pevnosti protože všechny vzdálenosti jsou už konstrukčně menší.

Marek Zeman

Quote from: Radomir Kubíček on 23.12.2008, 16:51
dochází na řadových svorkách do velikosti do 4mm k průrazu na DIN lištu. A to v rozmezí napětí 1600 až 1900V s hrotem přiloženým na svorce.

Pokud na stejném vodiči přiložím hrot například na svorce stykače, zkouška proběhne bez problémů až do 2500V.


Z čeho usuzujete, že dochází k průrazu na DIN? Nedochází spíš k přeskoku z hrotu na sousední svorku, která není izolovaná proti liště? Také si matně vzpomínám na základy elektrotechniky, kde jsme si malovali deformaci elektrostatického pole kolem hrotu, byly tam horší podmínky (větší intenzita), než u homogeního pole. Hrot máte přitisknutý k hlavě šroubu, nebo ho vkládáte místo vodiče?
Co zkusit připojit do svorky kousek tuhého vodiče a vyhnout ho tak, aby kolem bylo kolem jeho odizolovaného konce několik cm volno a hrot přikládat na něj? Za pokus by to stálo a lépe by to simulovalo provozní stav po zapojení.

Daniel Reiský

Quote from: Marek Zeman on 04.01.2009, 20:49
Co zkusit připojit do svorky kousek tuhého vodiče a vyhnout ho tak, aby kolem bylo kolem jeho odizolovaného konce několik cm volno a hrot přikládat na něj? Za pokus by to stálo a lépe by to simulovalo provozní stav po zapojení.