     U nás na věžáku je přípojková skříň umístěna v takovém podloubí pod balkóny a jelikož se nám tam slízali nobčané a dělali tam bordel, tak jsme celý prostor osadili mříží s jedněmi dveřmi osazenými visacím zámkem.
     Teď nám revizní technik při zběžné prohlídce řekl, že přípojková skříň musí být přístupná, navíc prý ona přípojková skříň je hlavní vypínač celého objektu, protože pak již jde kabel přímo na hlavní domovní vedení a nedá se jinde již vypnout.
     Navíc řekl, že před přípojkovou skříní má být minimálně 80cm místa a my máme tu mříž jen 77-78cm od přípojkové skříně, ale že to by zas nedramatizoval a do závad by toto neuváděl.
    Co vy na to má pravdu? Opravdu musí být přípojková skříň přístupná a který předpis to nařizuje?  Když bude přeci potřeba např. při požáru dům odpojit tak ten visací zámek hasiči snadno urazí např. sekerou.         

Milan Karvánek

Má pravdu. Přípojková skříň navíc bývá majetkem rozvodných závodů. Pokud RT uvede nějakou závadu musí rozpor s předpisem v rev.zprávě napsat včetně č. předpisu a článku, který je porušen.