Proč svítidlo nesvítí ačkoliv proud prochází?

Started by Honza Vítek, 14.01.2009, 11:26

previous topic - next topic

Honza Vítek

14.01.2009, 11:26 Last Edit: 26.02.2009, 19:14 by Miroslav Minařík
Pro laika úplná záhada:

na domě mi nesvítí halogenové svítidlo 500W, ačkoliv trubicí proud prochází.
Už jsem koupil 3 nové trubice a celé nové svítidlo.
Připojuji dráty barvu na barvu, ale zkoušel jsem i naopak,
jestli problém není tady.
Jen tak pro zajímavost
předtím svítidlo svítilo jen když jsem do zásuvky v garáži strčil rozdvojku.

Jirka Š. Svejkovský

Jak jste zjistil, že proud teče? A jak velký?
Na svorkách svítidla máte plné napětí?
Nemá svítidlo sensor?
Je svítidlo připojené na onen zásuvkový okruh?
Kolik vodičů máte v instalaci, dva nebo tři?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

A já měl vždy za to, že proud teče až v případě odběru. Dokud není odběr, je podle mě ona halogenová žárovka jen pod napětím. A velikost toho naměřeného napětí na paticích by nás asi mohla zajímat. Dá se dost dobře předpokládat, že nám zde absentuje tolik potřebná "nula".
Jako laikovy vám doporučuji pozvat nějakého odborníka, který závadu 100% najde a odstraní.
Myslím, že jste měřil jen tzv. fázovkou, a ta se vám samozřejmě rozsvítí na obou koncích halogenové trubičky, neboť vám přítomná fáze leze vláknem žárovky na její druhý konec.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Honza Vítek

Jak jste zjistil, že proud teče? A jak velký?
Na svorkách svítidla máte plné napětí?
Nemá svítidlo sensor?
Je svítidlo připojené na onen zásuvkový okruh?
Kolik vodičů máte v instalaci, dva nebo tři?
Zjištěno na kontaktech do kterých se vkládá trubice
Nemám kvalitní zkoušečku, jen tu fázovku.Sensor tam není .
Ve stejném okruhu to je.
Vodiče dva.
Odborníka asi budu muset pozvat, sám toho moc nenaměřim.

Jirka Š. Svejkovský

2 vodiče + napětí všude = přerušený vodič PEN a značně nebezpečný stav. Pokud dojde ke změně při manipulaci se zásuvkou, možná bude problém tam. Ten elektrikář je dobrý nápad.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Jde o to, že vám v okruhu prostě chybí vodič N. Tak jak popisujete, by se vám měl halogen rozsvítit i v případě, že do oné zásuvky připojíte třeba přenosné svítidlo. Někde se stala chyba. Pozvěte si opravdu odborníka. Díky této poruše můžete napáchat opravdu velké škody.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Pavel Horský

Omlouvám se. V případě dvou vodičů jde o špatný vodič PEN, jak správně uvádí kolega Svejkovský.  (jednicka)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Honza Vítek

Takže díky za rady pánové  a já jdu někoho shánět.