Musí se ke světlům používat 3*1,5 nebo stačí 2*1,5?

Started by J., 23.09.2008, 10:45

previous topic - next topic

Jan Alin

Quote from: ALCR on 24.09.2008, 09:21
     Tímto článkem neodůvodníte povinnost připojovat zařízení II. třídy vodičem PE, který nepotřebuje ani pro svou funkci ani pro svou ochranu, plný počet vodičů pro druhou třídu II. je L a N.


Já bych si to klidně troufnul tvrdit že to takhle odůvodním  ;)

520.N4.2 Samostatné proudové obvody musí mít plný počet vodičů￿￿ potřebných pro funkci připojovaných zařízení a pro ochranu před nebezpečným dotykem živých i neživých čá￿stí.

Pokud mám proudový obvod světelný tak ten obvod musí mít plný počet vodičů, to že je světlo ve tř. II a nemá neživé části mě zas až tak v tuto chvíli netrápí protože pokud bych tam nedotáhl PE tak obvod nemá vodič potřebný pro ochranu neživých částí.

::)

František Bernard

Pokud navštívíte ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 412.2.3.2,strana 19, dozvíte se, že každý  obvod napájející jednotlivá zařízení třídy ochrany II musí mít ochranný vodič vedený ke každému bodu instalace a každému bodu připojení, kde musí být také ukončený. Výjimka - viz čl. 412.1.3.
S obvody určenými pouze pro předměty třídy ochrany II se setkávám často u Českých drah, kde se montují svítidla ve třídě II kvůli ochraně před bludnými proudy. Samozřejmě v tomto obvodu nesmí být žádná zásuvka.
Pokud si namontujete zásuvku pro spotřebiče třídy II, vodič PE prostě v krabici propojíte s dalším a je hotovo (pokud smyčkujete). 

Jan Franěk

Probírat jestli se musí nebo ne je opravdu demagogie. Slušná firma určitě použije kabel 3ří žilový. Jak by mohla zaručit, že se tam opravdu namontuje konkrétní svítidlo. Kolikrát už jsme těsně před předáním zakázky měnili různé věci ba i přesekávali.
Navíc v době kdy se bohužel dost montérů vymlouvá na nedostatek kabelů a k vypínači klidně použijí kabel 3C, tahat sebou další kabel kvůli pár vývodům mi příjde dost blbé. Navíc, když ta úspora za kabel je tak nízká a tím dosti nesmyslná v porovnání s výhodami plného počtu žil v kabelu.
U revize, pokud by tam bylo vše v pořádku bych to nechal projít, Ale sám bych to nikdy takhle neudělal a většina zde diskutujících podle příspěvků také ne. Je to asi taková věc o které vůbec neuvažuju, stejně jako o tom jestli dát fázi vlevo nebo vpravo. V tomhle mám prostě vždy jasno.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Václav 3

Tady se někdo nechal inspirovat spotřebiči ve dvojité izolaci připojenými přes vidlici, ovšem to je úplně jiná situace, protože tam použití třívodičového přívodu norma přímo zakazuje.

V pevné instalaci budovy není co řešit, vždy použít plný počet vodičů, t.j. 3 nebo 5 a při montáži zařízení ve dvojité izolaci nepoužitý vodič PE zaizolovat a je hotovo.

Miloslav Dunda

Ano, nejlepší a nejspolehlivější a nejbezpečnější radu máte od pana Kamila Nováka.

Antonín Bartoš

Pakliže budete instalovat svítidlo - el. předmět třídy ochrany II. tak jsou vodiče 2x1,5 dostačující. Nikdy ale nevíte, zda se v bodoucnu někdo někdy nerozhodne "dvojku" vyměnit za "jedničku" a proto je dobré instalovat vodiče 3 x 1, 5 , samozřejmě měď. Pokud se týká projektu - tak je autor tohoto názoru velký velký optimista. Zdraví Bš

Vasil Ceral

Jedna má zkušenost- v roce 1992 jsem zhlédl dům cirka za pět melounů, a to povídám, rozvody v tomto novém domě -no prostě hamba mluvit. Já jako malá firma bez šance uspět ve výběrovém řízení na dodávce, a ex-firma bez problému vytvořila paskvil na entou, za kterou by se nikdo z nás nehlásil. A tak to chodí stále kol dokola. Hezký den přeje Vasil.

Rdek Štrubl

Asi se nenacházím na odborném portálu .Ale v hodiě fyziky žáka 6 třídy.

Milan Illek

Quote from: Radko Mrva on 24.09.2008, 08:38
Vedení musí mít plný počet vodičů (např. svítidlo v II.tř má mít přiveden i vodič PE) ČSN 33 2000-5-52 čl.520.N4.2javascript:replaceText(' (norm)', document.forms.postmodify.message);

Je třeba uvést čl. ČSN 33 2000-5-52, 520.N4.2 celý: ..."plný počet vodičů potřebných pro funkci připojovaných zařízení a pro ochranu před nebezpečným dotykem živých i neživých částí."
Tzn. pro 10A vývod Cu 3x1,5; odbočka ke svít. II. tř. 2x1,5; odbočka ke svít. I. tř. 3x1,5; pokud neznám svítidlo které tam bude, pak 3x1,5.
Jakou funkci má vodič PE u svítidla II. tř.?
Obecně lze dotaz považovat za technicky nejasný. Neuvádí vůbec jištění, ale ví, že má být průřez 1,5?

Zdenek Hejčl

To:Milan Illek
Lustr asi nebude mít v normálním bytě příkon víc jak 2400W. A pokud se investor rozhodne, že tam chce mít lustr ve třídě I, jak potom dotáhnete třetí žílu?   (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Milan Illek

To: Zdenek Hejčl
Nepochopil jsem smysl Vaší polemiky. Uvedl jsem jasně, že pokud neznám provedení svítidla, udělám vývod 3x1,5.