• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?

Started by Pavel Perlík, 31.01.2009, 12:18

previous topic - next topic

Pavel Perlík

Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?

Nevím, jestli do elektroměru zapojit modrý (nulák) nebo zelenožlutý.
Řekl bych, že zž ale nevím jestli mi bude elměr fungovat.

Petr Doležal

Modrý, je to pracovní vodič, pokud ovšem barvy ctí funkci dané žíly.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavel Horský

Zelenožlutý se v instalacích TN-S používá už jen jako ochranný vodič.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Pavel Perlík

Když chci zapojit elektroměr z již tzv. rozdělené síte
(5-ti koliková zásuvka),
takjak jsem pochopil do elektroměru zapojuji pracovní vodiče (fáze a nulák) a cos tím zelenožlutým?

Nasvorkovat ho a dál pokračovat samostatně,
nebo ho nepřipojovat a ten modrý (nulák) z elektroměru vést dál jako PEN pak v rozvaděči zase rozdělit na PE a PEN?

Někde jsem četl, že již rozdělená síť se již nesmí spojovat ...
Takjak toje správně?

Petr Doležal

Quote from: Pavel Perlík on 01.02.2009, 09:07
....co s tím zelenožlutým? Nasvorkovat ho a dál pokračovat samostatně......

Toto je správně, všechno ostatní špatně. Ale pozor, pokud má elektroměr ochrannou svorku, pak z PE ještě odbočit na elektroměr.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

plhal@atlas.cz

Quote from: Pavel Perlík on 01.02.2009, 09:07
Děkuji za odpovědi a ještě se zeptám.Když chci zapojujit elektroměr z již tzv. rozdělené síte (5-ti koliková zásuvka),takjak jsem pochopil do elektroměru zapojuji pracovní vodiče (fáze a nulák) a cos tím zelenožlutým? Nasvorkovat hoadál pokračovat samostatně,nebo ho nepřipojovat a ten modrý (nulák)z elektroměru vezt dál jako PEN pak v rozvaděči zase rozdělit na PE a PEN?Někde jsem četl,že již rozdělená síť se již nesmí spojovat...Takjak toje správně?Děkuji

NEROZDĚLUJE SE MODRÁ na...,  ALE ROZDĚLUJE SE ZELENO-ŽLUTÁ
na N a PE a jenom v hlavním rozvaděči, rozuměj tom prvním. Pak už se vše táhne v příslušných barvách.