• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?

Started by Sterac, 09.01.2009, 20:23

previous topic - next topic

Sterac

Je mozne pridat dalsi pripojku? Viz nasledujici:
Ze sloupu je veden vzduchem kabel CYKY 4Bx25 na dalsi sloup v delce cca 20m,
a z tohoto sloupu je vedena v zemi pripojka kabelem CYKY 4Bx16 v delce cca 200m k rodinnemu domu s prikonem 3X25A.
Lze tento kabel dale prodlouzit o dalsich 100m take kabelem CYKY 4Bx16 k dalsimu rodinnemu domu?
Pozadovany prikon je 3x25A, pozadovana sazba D25d.
Distrubutor podle prvniho odhadu rekl, ze na 80% ano.
Bude to dostacujici?
Jaky na to mate nazor vy?

Lukáš Rotrekl

Zavolejte si někoho místního, kdo změří smyčky na stávající přípojce a provede výpočet a návrh nové přípojky.. Takhle to doopravdy nejde....

A pochybuju, že vám tady na fóru bude někdo zadarmo projektovat...

A ještě mě zaráží ten kabel CYKY 4x25 ze sloupu na sloup. Jak je to provedeno?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

KORTALL

provedeno ?  ;D to je přece jasné mezi sloupy natažené lanko a k tomu lanku přiděláno zdrhovacími páskami  ;D

Lukáš Rotrekl

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.


KORTALL


Štefan Beláň

Quote from: kajmanovec on 10.01.2009, 18:45
Takže časem bude vyhlížet asi takto?!
http://www.komora.cz/zs/esc/kuriozity/art_23818/prodratovani.aspx


A začneme radit v těchto hodinových sazbách (HZS). :D ;D

http://nrp.komora.cz/Stranky/temp.aspx ; (doh)

Já začnu asi v sazbách USUS s.r.o. na konci seznamu.  ::)
http://nrp.komora.cz/Lists/katalog/view.aspx?List=ed86a591-3c48-4a2d-9308-7797beaa1f89&ID=33&Source=http%3A%2F%2Fnrp.komora.cz%2FStranky%2Ftemp.aspx
Chránič chrání - jistič jistí.

Sterac

Tak jinak, staci jednoducha odpoved, jde to nebo nejde ::)
Zadne pohadky a obrazky me nemusite posilat a psat  :).
S.

Štefan Beláň

TO: Sterec

Ne nejde. (no)

Přípojka je přípojka a distribuční síť je distribuční síť.
Každý objekt musí mít svou vlastní přípojku, a i kdyby byl kabel CYKY 4x16 mm2 považovaný za distribuční síť, tak nebude svou dimenzí vyhovovat  připojenému výkonu a úbytku napětí.  (norm)

Stačí?  ;)

Chránič chrání - jistič jistí.

Sterac

Tak díky za odpověď. S tou přípojkou a distribuční sítí jsem to trošku popletl. :D

Patrik Augustin

nechte si od distributora vyhotovit pripojovaci podminky.Pokud si date zadost o pripojeni k DS tak Vam do podminek napise odkd se to bude napojovat.
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org