Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?

Started by "Josef Vavřík", 17.03.2006, 09:09

previous topic - next topic

"Josef Vavřík"

Mám elektrický kotel o celkovém příkonu 37 kW, 57 A. Spirály jsou zapínány třístupňově spínači v ovládacím obvodu. Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, nebo stačí pouze na první stupeň/ 15kW/, když ostatní stupně nebudu zapínat? A jaký kabel a jištění?

"Josef Vavřík"

Chtěl jsem doplnit dotaz o otázku, zda je nutný proudový chránič když vše je v soustavě TN-C a zda stačí přívod CYKY 10mm2. Kdy je nutno zavást signál HDO?


štěpán škriečka

Pane Vavřík,


Kotel berte jako jeden spotřebič a přívod dimenzujte na tento příkon. Proud máte daný, tak nejbližší jištění by mělo být 63A.


V síti TN-C je určen minimální vodič PEN  10mm2. Podle tabulek by kabel CYKY 4x10 mm2vyhovoval /je na hranici -dle provedení uložení/, ale je třeba počítat s úbytky na vedení pokud by byl delší přívod, pak by vám nemusela vycházet ochranná impedance.


Povinnost použití chrániče je určena na základě určení vnějších vlivů. Pokud by se musel použít , tak se přívod rozdělí na TN-S.


U tak výkonového spotřebiče bych doporučil, aby jste si nechal vše spočítat a navrhnout. Stejně při odběru u tohoto spotřebiče bych doporučil HDO /provoz ve dvou cenových sazbách/ minimálně pro ekonomickou výhodu.


Štefan Beláň

TO: Vavřík


 


Přívodní vedení se vždy dimenzuje podle jistícího prvku. Jistící prvek by sice měl odpovídat instalovanému výkonu (max. proudu), ale nemusí.


Pokud použijete  k jištění kotle jistič 32A, můžete použít kabel CYKY 5x6mm2. Musíte si ale uvědomit, že instalovaný výkon nikdy nevyužijete na 100%.


Tento postup je trochu nezvyklý, ale není zakázaný.

Chránič chrání - jistič jistí.

Zdenek Hejčl

Souhlasím s panem Beláněm, ale osobně a z vlastní zkušenosti bych dimenzoval kabel na max. příkon a jistil na 15kw. Předejdete možným problémům v budoucnosti /potřeba zvýšit výkon topení v tuhé zimě/ potom měnit kabel bude nákladnější než teď.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

"Josef Vavřík"

No právě. Výrobce kotel jištěný nemá ale doporučuje přívod 25mm2 /v omítce 16mm2 do 20 metrů/ a jištění 80 amper, což požaduje pro uznání záruky. Kotel je zjevně předimenzovaný a 15kW v prvém stupni je až moc. Vím, že s kotlem nepojedu více, jak na první stupeň ale záruku mi servisák neuzná když kotel bude připojen a jištěn jinak než předepisuje. Jaký je váš názor.


Štefan Beláň

No nechápu proč si někdo koupí kotel 37 kW, když chce jen 15 kW? Předpokládal jsem, že jste prostě někde sehnal z druhé ruky velký kotel 37 kW a chcete jej použít pro své potřeby cca s 50% výkonem.


 


I tak to nemůže být překážka pro záruku, pokud kotel umožňuje trvalý provoz jen na 50%. Je to otázka provedené regulace. To už by musel hodnotit revizní technik, seznámený se skutečným stavem věcí. Na seriozní odpověď jste podal málo informací.


 

Chránič chrání - jistič jistí.

Georgis Fasulis

Souhlas s panem Beláněm. Můžete v klidu používat třeba jen desetinu výkonu a k tomu příslušný kabel - rozhodující je odpovídající jištění kabelu. Na 15 kW (předpokládám 3-fázově, 400V - odebíraný proud cca 24A) vám stačí kabel CYKY 5x6 mm2 a tomu odpovídá jištění 32A. (teoreticky by stačila čtyřka drát, ale to už je na hranici a bylo by třeba znát i způsob uložení atd.).

G.F