Nemá mít trafo podle IEC38 420V?

Started by milan prazsky, 27.01.2009, 19:36

previous topic - next topic

milan prazsky

27.01.2009, 19:36 Last Edit: 20.03.2009, 11:57 by Miroslav Minařík
Podle IEC 38 je jmenovité napětí zdrojů 420V.
Proč se dál instalují staré transformátory se jmenovitým napětím 400V?
Není rezerva na úbytek napětí?

H

To už se tu řešilo http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7421.0.html

Dle uvedené normy (u nás ČSN 33 0120 tab. NA.5) a i dle mého názoru by se měly používat transformátory 22/0,42 kV. Proč se tak v drtivé většině případů neděje je otázka - že by pouze setrvačnost projektantů a jim odpovídající pohodlnost prodejců traf?

A navíc jak píšete, s trafem 22/0,4 kV je někdy opravdu umění dodržet dovolené úbytky na koncích rozsáhlejších instalací.

Milan Illek

Zde není problém. Jmenovité napětí 420V. Je třeba uvést, že to je  bez zátěže. Při zatížení jmenovitým proudem klesne napětí na svorkách o úbytek na vinutí. Další úbytky pak v rozvodu.
Přepínáním odboček na primáru se zohledňuje napětí ve vn (22kV) síti.
V projektu vždy navrhnu trafo na 420V, dodavatel, aby ušetřil, dodá repas. 400V.
Avšak u větších odběratelů tyto repasy nenajdete (např. Hyunday Nošovice).
Setkal se snad někdo s tím, že když bylo napětí sítě 380V (do r. 1993) bylo jmenovité napětí transformátoru také 380V? Vždy 400V. Rozdíl byl na krytí úbytku napětí.

Milan Illek

Doplňuji:
Po přečtení příspěvku zn. halik z 22.02.2008, o zvyšování napění v síti vn, se jeví diskuze na téma sekundárního napětí transformátoru jako zbytečná.