Instalují se přepěťové ochrany dle 62305 stále ve 3 stupních?

Started by Petr elektrikar, 25.01.2009, 18:28

previous topic - next topic

Petr elektrikar

Dostal jsem do ruky projekt na el. instalaci v RD.
Bohužel je vypracován dle staré normy.
Ale samozřejmě kvůli revizi jej musím udělat podle nové normy.
Otázku mám tedy hlavně k vnitřnímu vybavení.
Instalují se tedy přepěťové ochrany ve 3 stupních.
Tzn v ER svodiče přepětí, v HR přepěťové ochrany, a v potřebných zásuvkách přepěťovky.
Je to takhle správně?
Novou normu jsem ještě celou neviděl.
Jsou tam ještě nějaké jiné změny?
S hromosvodem si poradím.
Jen se trochu bojí té instalace.
www.techart.cz - EZS, EPS, CCTV, IT, Elektro
www.geria.info - pomoc lidem s alzheimrovou chorobou a demencí.
Tím vším se zabýváme

Jan Hájek

Jestli chcete rychlý přehled o ochraně před bleskem a přepětím dle ČSN EN 62305 a hlavně funkční, tak se mrkněte na www.kniSka.eu, tam najdete vše.
Celou problematiku bych ovšem nezjednodušoval do ,,třístupňové ochrany,, , přepěťové ochrany jsou v podstatě to poslední, co se nasazuje.

Tkzv. Hájkovo (to jsem já) patero ochrany před bleskem a přepětím:

1. Co nejlepší zem, zemnící soustava
2. Co nejkvalitnější vnitřní vyrovnání potenciálu
3. Co nejlepší a hlavně nejhustší hromosvod
4. Co nejkvalitnější stínění vnitřních rozvodů
5. Nasazení přepěťových ochran.

Všechny kroky se musí udělat v tomto pořadí, jinak je ochrana před bleskem a přepětím velmi drahá.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jozef_ Dudáš

01.02.2009, 17:32 #2 Last Edit: 02.02.2009, 00:17 by Pavel Smílek
Udělejte si analýzu rizík podle ČSN EN 62305-2 a zjistíte, že nová norma nemá ekonomicky nesmyslné požadavky. Můžete zkusit plně funkční demo na http://www.lpsdesigner.cz/download/
Navržená ochrana bude s vysokou pravděpodobností postačovat. Všeobecně neexistuje žádná část normy, která by  předepisovala zda a jaká vnější a vnitřní ochrana se má instalovat. Třída vnější LPS a nutnost nasazení svodičů vyjde až z provedené analýzy rizik.

Milan Illek

Zde vidím velice jednoduchou radu:
Požádejte projektanta, ať projekt doplní. Jak byste řešil výchozí revizi s neplatnou dokumentací?