Instaluje se zvlášť např. pro zahradu rozvaďěč min. s ochranou "C"?

Started by František Dluhý, 03.04.2006, 21:42

previous topic - next topic

František Dluhý

Zdravím odborníky! mám dotaz ohledně přepěťových ochran a Vašich zkušenností. Například dneska jsem byl u kamaráda který má zahradu posetou jezírky, fontánamy, čističkami a úpravnami vod.. jelikož už měl tu čest s bleskem resp. s přepětím nechal si firmou nainstalovat do přívodního rozvaděče přepěťové ochrany a pro bezpečnost i zásuvky s ochranou "D".. a já se teď ptám je tohle zabezpečení k něčemu když má celou zahradu elektrifikovanou ? Řešili jste někdy takovou alternativu ? Instaluje se zvlášť např. pro zahradu rozvaďěč min. s ochranou "C" ? Děkuji !

Georgis Fasulis

Ochranu proti přepětí je nutno navrhovat komplexně a hlavně individuálně v každém jednom případě. Je nutno brát v úvahu možnou indukci od bleskových proudů i z jiné strany než od hlavního rozvaděče či přívodu např. i ze strany podružného rozvaděče umístěného v jiném objektu (na zahradě) než je hlavní rozvaděč apod. Jinými slovy, každé opuštění zóny 1 směrem do zóny 0 (zóna 1 je chráněna před přímým úderem - zóna 0 nikoliv, hranice mezi 0 a 1 je tak vlastně plášť objektu chráněného hromosvodem) musí být znovu chráněno svodičem třídy B. Ale já nejsem specialista na přepětí. Nejlépe je proto se obrátit s radou přímo na specialistu na přepětí. Zde na servr chodí např. pan Hájek z Dehnu, ten bude zajisté chtít dispoziční náčrtek nebo popis umístění jednotlivých rozváděčů v objektu a hlavně mimo objekt a pak vám navrhne optimální řešení ochrany proti přepětí.

G.F

František Dluhý

Děkuji za odpověď! mě se nejednalo ani o konkrétní řešení i když do budoucna budu zajisté realizovat nějakou zahrádku i u sebe ale jelikož vidím spousty zahrad u známých tak zda se tento problém řeší.


Jan Němec

Pane Dluhý, problém se řeší individuálně, nejde řešit jednoznačně. Mé osobní zkušenosti s hromy a blesky jsou takové, že kabel mimo objekt, vzdálený navíc od budovy a ještě zaveden do vodní plochy, je nutné chránit proti úderu zvenčí, od té vody. Máme za sebou nějaké čistírny vod a občas nám blesky bloudí po těch vodních žlabech, kde máme měřící přístroje. Takže řešení jsou, nejsou ani levná, ani jednoduchá. Jak zmínil kolega Fasulis, obraťte se na DEHN, nebo SALTEK, s těmi máme nejlepší zkušenosti.


Jan Hájek

Rozhodneě bych nepodcěňoval možnost zavlečení bleskového proudu ze zahrady do objektu. Část je řešená v článku Tipy Triky, Omlouvám se, ale jsem Amperu, tak se u nás stavte Hala 2 stánek A 4. Nebo vám odpovím příští týden.

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

František Dluhý

Děkuji moc všem, mojim cílem bylo dovtípit se zda se opravdu zahradní rozvaděč chrání svodičem, tzn. zda to vůbec někdo dělá když vidím spousty rozsáhlých elektroinstalací zahrad vč. různých zahradních center kde jsou tyto ochrany opomíjené a spíše se investuje do ochran vně budovy // tzn. nešlo mi o konečnou realizaci - tu bych beztak přenechal odborné firmě navíc je mi jasné že je u každé stavby individuální