Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?

Started by Zdenek Surovec, 06.04.2006, 17:00

previous topic - next topic

Zdenek Surovec

Při instalaci antén internetového připojení se setkávám, že montážní firmy jednoduše upevní pomoci stahovacích pásků anténní (sdělovací, datové) kabely přímo na svody hromosvodu.


Prosím o sdělení jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení obou vedení, popřípadě další opatření.


V normě ČSN 34 1390 jsem nenašel možnost řešení této situace?


Štěpán Valenta

Odpověď na Vaši otázku lze nálezt v ČSN 342100 čl.253.
Souběžná vzdálenost sdělovacích vedení má být alespoň 2m od svodu hromosvodu.


Václav Filip

Je to běžný postup firem montující např. WIFI sítě a nechtějí pochopit, že jsou předpisy a normy, které je nutno dodržovat.Někteří "montéři" nemají ani přezkoušení podle vyh.50/78.Jak takové zařízení dopadne v případě úderu blesku, nebo indukce přepětí a následných dalších škod na objektu si neumí ani představit.Instalace ochran proti přepětí je podle některých "montérů" zbytečností.
Lituji zákazníky, kteří spolehají na "odborníky".Při napadnutí takového provedení v revizní zprávě je vždy ten nejhorší RT, který dělá problemy .

Jan Hájek

Každopádně bych se snažil dodržet dostatečnou vzdálenost od jímacího vedení a svodů.  / ČSN 34 1390 - malé ,,a,, prEN 62305 je to s /, když zvládnete zabránit přeskoku, stále zbývá elmg. indukce, takže stíněné provedení vodičů, případě je umístit do kovové, pospojované trubky.
část informací můžete nalézt zde:

http://www.elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-08-29.3551605353/view?searchterm=wifi

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jan Hájek

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Zdenek Surovec

Dle čl.122 normy ČSN 34 1390  Při souběhu sdělovacích kabelů  s kovovým obalem se svodem hromosvodu nad zemí má být dodržena vzájemná vzdálenost aspoň 2 metry. Nelze-li tuto vzdálenost dodržet a je-li výška  hromosvodu nad zemí větší než 30 m , musí se kabel (svod) uložit do polyetýlenové nebo novodurové trubky  v takové délce, pokud vzdálenost mezi nimi nevzroste na 2 m. Pokud je nutno klást kabely přímo na kovové konstrukce vyšší jak 15 m a spojené s hromosvodem, musí se vodivě spojit plášť a pancíř kabelu jednak s těmito konstrukcemi na koncích kabelů,jednak v zemi.

Je možno aplikovat znění uvedeného článku na případ souběhu , menším  jak 2 m  při použití koaxiálního kabelu a hromosvodového vedení.