Je možné umístit ventilátor v krytí IP44 v koupelně do zóny 1 ?

Started by Miroslav Janča, 07.04.2006, 22:02

previous topic - next topic

Miroslav Janča

Tímto postupuji dotaz mého známého, kterému nechce revizní technik schválit umístění ventilátoru v koupelně v zóně 1. Revizní technici, jaký je váš výklad čl. 701.55 ČSN 332000-7-701 pro umístění jiných elektrických zařízení v zóně 1 ? Konkrétně se jedná o ventilátor ve třídě II, krytí IP44.
Podle mého názoru je to možné, pokud je to technicky zdůvodnitelné (umístění větrací šachty, omezená výška stropu ..). Děkuji za odpovědi.


Jiří Fuksa

To: Janča
Položil jste si otázku a sám jste si na ni správně odpověděl.
Mám to doma také tak, pravidelně koupelnu reviduji a ještě jsem nenašel závadu.


Stanislav Pavézka


Štefan Beláň

Nepíšete nic o proudovém chrániči. Pokud tam nemáte proudový chránič 30mA, má pravdu revizní technik. Krytí IP44 a třída II. nestačí.  
Chránič chrání - jistič jistí.

Radim Strycharski

Souhlasím s panem Beláněm. Bez chrániče lze jenom boiler a sprchové čerpadlo.