Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?

Started by kajmanovec, 02.02.2009, 19:22

previous topic - next topic

kajmanovec

02.02.2009, 19:22 Last Edit: 02.02.2009, 22:45 by Milan Karvánek
mohu umístit přípojkovou skříň (spodní okraj) u kabelové přípojky i výše než 0,6m?
Má být umístěna na vnější stěně objektu, ale tato leží na návětrné straně a dnes je tam odhadem 80 cm navátého sněhu!!

116,

ALCR

Pokud vím výškové umístění přípojkové skříně nad zemí, žádná norma neřeší (nebo se pletu?).
Zde je nutno podrobit se připojovacím podmínkám distributora.

např. ČEZ

Umístění HDS - připojení ze vzdušného vedení
HDS musí být umístěna na objektu nebo podpěrném bodě ve výšce 2,5 - 3 m (spodní okraj skříně) nad definitivně upraveným terénem. Tam, kde se uvažuje o přechodu z venkovního vedení na kabelové (v rámci případné rekonstrukce), je možno použít jako hlavní domovní pojistkovou skříň i skříň určenou pro připojení z kabelového vedení.

Umístění HDS - připojení z kabelového vedení
HDS musí být umístěna na objektu nebo v pilíři. Spodní okraj skříně musí být 0,6 m nad definitivně upraveným terénem.
S ohledem na místní klimatické podmínky může být rozhodnuto pracovníkem PDS i o jiné výšce umístění.

     Pokud vím ČEZ po dohodě připouští v odůvodněných případech (závěje, povodně) u kabelové přípojkové skříně umístění až 1,5m nad zemí.

Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.

Záhyna Lubomír

02.02.2009, 21:16 #2 Last Edit: 02.02.2009, 22:45 by Milan Karvánek
ČSN 33 3320(1996) čl. 2.2.5 - Přípojková skříň u kabelového vedení, má mít spodní okraj skříně ve výši 0,6 m nad definitivně upraveným terénem.
od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B

Záhyna Lubomír

Ještě doplnění - toto je doporučená min. výška. Takže když to dáte, podle mě, do rozumné výšky pro obsluhu a údržbu tak se nic nestane.
od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B

ALCR

Quote from: Záhyna Lubomír on 02.02.2009, 21:23
Ještě doplnění - toto je doporučená min. výška. Takže když to dáte, podle mě, do rozumné výšky pro obsluhu a údržbu tak se nic nestane.


     Já bych to neriskoval a u jiné výšky než 0,6m nad zemí bych si to nechal písemně schválit příslušným distributorem.
     Např. u ČEZu pokud tak neučiníte porušíte připojovací podmínky a mohli odmítnout přípojku připojit.
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.

Ladislav Koštejn

03.02.2009, 07:39 #5 Last Edit: 08.04.2009, 20:33 by Miroslav Minařík
Dle ČSN 33 3320 čl. 2.2.5 odst.3 - Spodní okraj skříně má být 0,6 m nad definitivně upraveným terénem před skříní. S ohledem na místní podmínky(sněhovou pokrývku,záplavy a pod.) lze ji umístit i výše.Nedeporučujese ji umisťovat  výše než 1,5 m  !!
P.S. pro jistotu bych si to nechal schválit distributorem , sichr je sichr.
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10