Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?

Started by Michal 4231, 04.02.2009, 19:41

previous topic - next topic

Michal 4231

Když výrobce tepelného čerpadla udává

a) jmenovitý proud 7,7 A ,
b) maximální proud 10A
c) špičkový proud 52A
který platí pro výši jističe ?
Podle čeho se stanovuje charakteristika jističe, např. B, C , D ?



112,

Kamil Novák

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jirka Š. Svejkovský

Jak říká kolega Novák, řiďte se dokumentací výrobce tepelného čerpadla.

Pokud jí nemáte, předpokládám, že se jedná o asynchronní třífázový motor s kotvou nakrátko pro pohon kompresoru. Pokud má čerpadlo vlastní jištění ve skříni (hlavní jistič, motorový spouštěč atd.) jistíte pouze přívod k čerpadlu.

Pro kabel 2,5mm2 bude vyhovovat jistič 20A/C.
Špičkový proud se uvažuje pouze pro dobu rozběhu a nedá se předpokládat, že by trval déle než 16s (doba pro vybavení tohoto jističe) a že by se opakoval v krátkých intervalech.

Pokud vlastní jištění nemá, odjistěte ho motorovým jističem nastaveným na jmenovitou hodnotu (7,7A) a máte klid. Kabel 2,5mm2 pak použijte spíš s ohledem na mechanickou odolnost kabelu, pokud zajistíte bezpečnost kabelu jinak (nejlépe do ohebné chráničky nebo v lištách), lze připojit kabelem 1,5mm2.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B