Started by Martin Kudela, 11.04.2006, 14:28

previous topic - next topic

Martin Kudela

Musí být kabel CYKY 2*2,5 zakopaný v zemi chránený chráničkou ked je v nom len 24 V ?


Petr Doležal

Pokud nejsou zvláštní požadavky, viz níže, tak žádný kabel nemusí být povinně v chráničce, hovoříme o kabelech, které jsou určeny do země (viz katalog výrobce). 

A kdy do chráničky ano ? 

1. pokud to předepisuje prostorová norma 736005 

2. pokud to předepisuje norma 332000-5-52 

3. pokud to předepíší správci u kolidujících sítí 

4. pokud si to vymíní správce komunikace (výměna vadného kabelu bez rozebrání povrchu) 

5. pokud vy sám na svém pozemku chcete využít podobné, jako za 4.

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zdenek Hejčl

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU