• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh?

Started by Petr Biolek, 02.02.2009, 21:06

previous topic - next topic

Petr Biolek

02.02.2009, 21:06 Last Edit: 03.02.2009, 12:37 by Milan Karvánek
,
chtěl bych se zeptat, v RD máme dvě bytové jednotky. Jsou zde hlavní hodiny (elektrické) a jedny podružné (mechanické). Podružné hodiny má soused a soupisy elektriky provádíme pravidelně k poslednímu datu v měsíci. Soused nám tvrdí, že došlo u těchto hodin, že místo přičítání stavu odečetly  5kWh a následně začaly opět načítat? Je to opravdu možné? Prosím o pomoc, protože to moje hlava nebere :(
Děkuji za jakoukoliv odpověď

116,

Milan Karvánek

02.02.2009, 21:18 #1 Last Edit: 03.02.2009, 12:37 by Milan Karvánek
1. hodinami myslíte elektroměr?
2. hlavními elektrickými hodinami myslíte digitální statický elektroměr (s dysplejem) který patří rozvodným závodům?
3. mechanickými hodinami  myslíte starší typ elektroměru (elektromechanický) s otočným kolečkem?

Petr Biolek

02.02.2009, 21:21 #2 Last Edit: 03.02.2009, 12:38 by Milan Karvánek
 :)Ano souhlasí, tak jak jste to napsal. Nechce se mi věřit, že by hodiny mohly odčítat a pak načítat.

elektrikar jenda

02.02.2009, 21:36 #3 Last Edit: 03.02.2009, 12:38 by Milan Karvánek
Ano,
mechanické 3fázopvé elektroměry, pokud není dodržený sled fází, mohou při různě zatížených fázích přičítat nebo odečítat spotřebu. ;)

Petr Biolek

02.02.2009, 21:48 #4 Last Edit: 03.02.2009, 12:39 by Milan Karvánek
Může ovlivnit sled fází soused tak, že by  s dalším elekrikářem popřepojoval vodiče, aby mu odečítal stav elektroměru?

Viktor Klemon

03.02.2009, 10:52 #5 Last Edit: 03.02.2009, 12:39 by Milan Karvánek
Niekedy dokonca stačí výpadok jednej fázy a odpočítavanie začne aj u nulového odberu.
To sused može urobiť ľahko, povolí poistku na prívode ( ak tam nie je istič)
Ale to by sa s tým asi nechválil.

Jiří Schwarz

A kdyste měli dojem, že "hlavní elektroměr" naměří víc než "podružný", nezapomeňte na toto:
- nové elektroměry mají nižší hranici kdy začnou měřit, proto např. když bude zapnuto jen třeba video ve StandBy, zvonkový transformátor, moderní elektroměr může již reagovat na odběr, starý "mechanický" ne.
- existuje jistá (malá, ale existuje) tolerance, žádně měřidlo není absolutně stejné jako druhé
- podružný elektroměr má svůj odběr a citlivý hlavní elektroměr naměří víc o tento odběr
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Kelbich

Quote from: elektrikar jenda on 02.02.2009, 21:36
Ano,
mechanické 3fázopvé elektroměry, pokud není dodržený sled fází, mohou při různě zatížených fázích přičítat nebo odečítat spotřebu. ;)


Upřímě řečeno, nechápu, jak na to může mí vliv sled fází. Můžete to vysvetlit ?
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Jan Kelbich

Teoreticky by mohl elektromechanický (indukční) elektroměr sousedovi odčítat, pokud by soused do sítě energii skutečně dodával. Ale to asi nebude tento případ, vzhledem k tomu, že by k tomu potřeboval náležitý a zřejmě relativně výkonný zdroj a navíc to není vůbec jednoduchá záležitost to provést (fázování, řízení parametrů zdroje apod.).
Takže to vypadá skutečně spíše na chybu elektroměru (např. špatné fázování mag. pole napěťových cívek).
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Miroš Jan

TO : Jan Kelbich

Tak starý mechanický elektroměř, při špatném zapojení, opravdu odečítal. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Petr Biolek

zapojene by to melo byt spravne delal to skoleny elektrikar.
maji pristup do tech hodin nejsou blombovane. mohli to udelat nejak umyslne a jak ?


Petr Biolek

je taky mozne aby skoleny elektrikar zapojil nocni proud na ciselnik 1 a denni proud na ciselnik 2 ? Je jedno kde se to zapoji nebo na to jsou nejke predepsane tabulky jak to ma byt zapojene  dik za odpoved ;) :)

Pavel Plhal

Podle mé zkušenosi je možné všechno. Taky mi elektroměr odečítal. Proč? Protože odchod 10mm2 a příchod 4mm2  si odborník přehodil logicky 10 příchod , 4 odchod.
Jenže oho to bylo přesněopačně protože skříň E-on je hned vedle měřiče, ale chata kam to vede je 80m daleko, proto ta 10 k boudě, ředpokládaný ůbytek při zátěři, Vařiče, svářečka, čerpadlo, topení, konvice.
NO a tak jsme odečítali. \\nechat to rok, nedoplatil bych se protože by tvrdili že jsem jednou přetočil el.měr.
Ale je to spíš pro pobavení. Taková příhoda.

František Šohajda

04.02.2009, 06:25 #13 Last Edit: 08.04.2009, 20:54 by Miroslav Minařík
Měl jsem namontovaný od dřívějšího JME elektroměr L a G asi do roku 1995 a ten měl jen měřené dvě fáze /střední neměla cívku/.......i takové elektroměry byli na měření /elektroměr byl za dveřmi domu a majitelé bývali celé dny v práci a JME to nemohlo vyměnit/....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...