Jsem nováček v oboru (po škole) a potřeboval bych poradit od odborníků.

Potřebuju spínat 12kW topení cca 10x za hodinu.
Potřeboval bych vědět jak určit velikost stykače.
Vyšlo mi, že by měla stačit DILM7, ale všeci mi radí at tam dám 32ku, tak nevím.




116,

Jirka Š. Svejkovský

09.02.2009, 09:30 #1 Last Edit: 09.02.2009, 10:25 by Petr Doležal
Topení je 3-fázové nebo 1-fázové?

Pro 3 fáze I = 12.000/(400*1,73) = 17,3A
Stykač DILM7 má smluvený tepelný proud při 40°C (AC1) 22A. Vaší aplikaci tedy vyhoví.

Pro 1 fázi: I = 12.000/230 = 52A. Zde byste musel použít DILM40 (60A). Ale to asi nebude ten případ.

Poznámka: mechanická životnost tohoto stykače je 10 milionů sepnutí, elektrická se pro AC1 neuvádí, pro AC3 je to 1,3 milionu.  Z toho mi vychází 15 let životnost.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdenek Růžička

Omlouvám se za neúplnost. Úplně jsem to zapomněl uvést. Jedná se o 3 fázové připojení. Schéma je tady: www.anglican.ic.cz/temp/schema.pdf

Jirka Š. Svejkovský

Stykač s označením DIL-M32, 32A udává proudovou zatížitelnost kontaktů pro zátěž AC3 - asynchronní motor s kotvou na krátko, kde rozběhový proud dosahuje až sedminásobku jmenovitého.

Když mrknete do katalogu (jsou ke stažení na webu), odporová zátěž je AC1. Stykač má pak podstatně větší zatížitelnost. I tyto hodnoty v katalogu najdete.

Pokud předimenzujete stykač, nic tím nezkazíte, jenom sáhnete hlouběji do kapsy a zaberete víc místa v rozvaděči.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdenek Rajmont

... a spočítejte si ještě životnost stykače z katalogového počtu sepnutí ...
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Zdenek Růžička

. Jen jste potvrdili mé výpočty. Katalogy jsem našel, počet cyklu spočítal a teď už se jen rozhodnout jak moc dimenzovat.