Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?

Started by Jakub Novy, 16.05.2006, 14:34

previous topic - next topic

Jakub Novy

Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m ? Bolo by to vyuzivane ako privodny kabel pre zvukovu a svetelnu aparaturu...

Pavel Novák

Pravděpodobně bych použil 5x6mm2 s ohledem na uložení kabelu samozřejmě, v horším případě 5x10mm2 ale je to málo pravděpodobné. Takže abycho to shrnuly: je třeba brát v úvahu uložení kabelu a koeficient tj. kolik kabelů jde spolu.Kabel se dimenzuje dle ČSN 33 2000-5-523


Georgis Fasulis

Předpokládám, že se vám jedná o přenosný přívod - ohebnou šňůru - zapojený na zásuvku 32A, 400V k přenosné aparatuře. V tom případě doporučuji alespoň střední šňůru typu CGSG 5Cx6 mm2. 10 mm2 je při 50 metrech průřez zbytečný.

G.F

Jura Krikl

Jen malá poznámka: Jaka asi bude manipulace s 35kg vážicí prodlužkou.
Při použití ve venkovním prostředí s výskytem hudbě fandících lidí bych raději volil CGTG. Ten vydrží hodně a lidský život za to stojí. :-(
( bude pouze o 3kg těžší)

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)