• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 13:47

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je nutný návrh nouzového osvětlení?

Started by Ivan, 06.06.2006, 07:48

previous topic - next topic

Ivan

Navrhuji soustavu svítidel v objektu, který bude sloužit pro výrobu ocelových komponentů. Je bezpodmínečně nutné, abych v projektu navrhl také nouzové osvětlení? Investor se tomu samozřejmě brání, zdá se mu to zbytečné.
Děkuji za pomoc.


Jiří Schwarz

Když se zeptáte u "hasičů", asi tušíte co vám odpoví. A pokud budete potřebovat pro kolaudaci jejich vyjádření, raději se s nimi domluvte včas.

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Selezan

Na Vašu otázku sa nedá zodpovedať, napísal ste to až veľmi všeobecne.


Jaroslav Kořínek

Nouzové osvětlení je nezbytnou součástí stavby a proto je /nouzové osvětlení) musíte zahrnout do projektu! Prostudujte ČSN EN 50 172 ( únor 2005), ČSN EN 1838  ( září 2000)  Vždy mustíte řešit i čas svícení NO.