Dobrý večer. Pracuji na rozvaděči: dvojpole 2x 800x400x2000.
Přívody přes jističe Modeion BH630 "drátkem" yy 240 na Cuponalové sběrnice. Kvůli lehkému připojení a málo místa jsem zvolil, aby šíny byly napříč polemi vedeny pod stropem a ve svisle poloze.A tady mi vyvstal problém. Originál držák sběrnic Delta 110 je dlouhý 400 mm. Nacpat ho do stejně hluboké skříně od Schraku je nemožné. Koukal jsem už i na jiné výrobce (Schrack,GHV,Erico-Eriflex), ale většinou jsou dlouhé 400 mm, nebo jsou naplocho pod sebou. Jediná možnost je, dát sběrnice na válcové izolátory (základový plech-izolátor-šína-izolátor-šína-izolátor-šína-izolátor-pevné ukotvení do strany)Sběrnice je Cuponal 50x10 jmenovitý proud hl. jističe 500A. Jde-li to tímto způsobem provést, jakou vzdálenost(velikost izolátoru) musím dodržet mezi sběrnicemi jednotlivých fází?


Milan Karvánek

Nic ve zlém, pane kolego, ale fakt nemám moc dobrý pocit když "výrobce" rozvaděče s jemen. proudem 500A loví informace které jsou běžně v platných ČSN, kterými by měl každý výrobce disponovat a úvahy o úpravách rozmístění sběrnic nemluvě. Jak to řeší výrobní dokumentace? Vyrábíte typově zkoušený rozvaděč? nebo atyp jakýsi? Možná vám poradí někdo ze široké skupiny zastánců volné výroby rozvaděčů bez "zbytečného omezování" zák. 22/97. 

Jan Němec

Termínem "pracuji" myslíte fyzickou činnost, či pouze myšlenkové cvičení na téma "jak nacpat do jedné skříně náplň, která patří do dvou"? Asi spíš to druhé.(ale to taky není velká útěcha). Normálně myslící realizátor si nechá prostor aspoň pro ruce v bedně. A tyto šíny se dávají do skříní hl. 800mm. Zpátky na strom. A nešetřete tam, kde to nejde.