Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?

Started by Norbert Bajcsi, 01.03.2009, 19:53

previous topic - next topic

Norbert Bajcsi



Mam taky problem, ze zednici odpilili pripoj v dome na ekvipotencialnu (hlavnu) svorkovnicu (ze vraj im to vadilo pri murovani, a podla nich aj tak je to zbytocne, ze v dome take este nevideli  :( ), myslim na pripoj od zakladoveho zemnica.
Dom je 8x10m, ma 2 zvody a rozvadzac je skoro v strede domu, podlahu sa mi uz nechce sekat, lebo je uz aj izolacia.
Nebude vadit ked pripojim ekvipotencialnu svorkovnicu k jednemu zo zvodov?
Najblizsi zvod bude asi na 7-8 metrov.
Alebo bude lepsie vybudovat dalsi zemnit, rozvadzac je priblizne 3-4 metre od obvodoveho muru a to pripojit tiez k bleskozvodu?

Riesili ste uz nieco take?

Dakujem,
pekny den.

#116#

ALCR

01.03.2009, 23:40 #1 Last Edit: 05.06.2009, 21:54 by Miroslav Minařík
     Dotyční páni zedníci jsou pěkní pitomci, finální sumu vynaloženou na nápravu jejich do nebe volající blbosti bych jim odečetl z částky určené na jejich práci.

    Co se týče samotné nápravy, pokud nelze odsekat kapsu v místě odříznutí přívodu zemniče k ekvipotenciální svorkovnici a navařit ho zpět (porušení izolace se dá opravit) tak bych z ekvipotenciální svorkovnice šel nejkratší cestou ven a tam vytvořil zemnič tyčový či páskový a ten bych navíc propojil s nejbližším přívodem zemniče k bleskosvodu, výsledný odpor takto propojené soustavy by měl být max. 10Ω v případě nasazení přepěťovek je někdy požadováno max. 5Ω.
Mrkněte na příspěvek http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11428.msg78909.html#msg78909

    Nezapomenout v případě pozinku natřít přechody
- do půdy (min. 30 cm pod zem a 20 cm nad povrch)
- z betonu do země (min. 30 cm v betonu a 100 cm v zemi)
- z betonu na povrch (min. 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem)
- všechny spoje zemničů
- podzemní spoje uzemňovacích přívodů
a to například asfaltovou zálivkou či silnou vrstvou nátěru apod.

    Osobně jsem ještě neřešil, že by nějaký pitomec připravený přívod od zemniče uřízl, ale to, že stavební firmy neumí udělat základový zemnič a vývody z něj správně, řešíme opakovaně, co si člověk neohlídá to nemá.
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.