• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?

Started by Ne_znalek, 03.03.2009, 19:23

previous topic - next topic

Ne_znalek

, mám otázečku - mám zářivkové svítidlo na trámu (hořlavý podklad - dřevo výroba) a je to prý chyba dle ČSN 33 2312. Má otázečka zní, stačí ji namontovat na plech a ten přichytit k onomu trámu, nebo řetízky čí nějakým držákem třeba z pásoviny?  Tam se myslím bude počítat vzdálenost mezi svítidlem a trámem. Děkuji

#uft#

Michal Dorničak

Pokud má svítidlo značku F v trojúhelníku , tak muže být na dřevě , ale pokud nemá značku F v trojúhelníku , tak v případě montáže na dřevo by mělo byt podloženo např : azbest , cemvin nebo ho dát na řetázky.

Zdeněk Pikhart

jak píše kolega, je třeba použít tepelně izolační podložku o síle min.5mm, nebo vzduchovou mezeru

azbest se používat ani vyrábět nesmí !   >:D
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

František Šohajda

Plech je zakázán jako nehořlavá podložka pod svítidla!... (norm)
Řetízky vám udělají min vzduchovou mezeru podle norem....řetízky mohou být..
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

František Bernard

04.03.2009, 09:33 #4 Last Edit: 05.06.2009, 22:19 by Miroslav Minařík
Upřesnil bych své kolegy - musíte použít tepelně-izolační materiál o síle 5 mm. Plech neizoluje teplo.