• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 15:07

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Může být Bytový dům napájen z více přípojkových skříňí?

Started by Jaroslav Matějka, 24.06.2006, 16:30

previous topic - next topic

Jaroslav Matějka

Půdorysně rozsáhlejší bytový dům o 4.NP se společnými chodbami, může být připojen z více přípojkových skříní umístěných na fasádě? Bojím se toho že se to nebude líbit hlavně požárníkům. Prosím poraďte děkuji.


Jiří Fuksa

To: Matějka
Pokud zřizujete odběrné místo potřebujete vyjádření dodavatele elektřiny, který vám stanoví přípojný bod. Pochybuji, pokud dům není členěn, na např. na samostatné vchody, že vám odběratel povolí více přípojek. Co je uvedeno v projektu? Kolik bude měření?
Chtělo by to více informací.


Jaroslav Matějka

Měření bude 48 (1/2x24bytů a 2/2x24bytů) tj. bude 48 bytových jednotek dům má samostatné vchody ale chodby jsou průchozí oddělené dveřmi (nevím zda jsou protipožární). Otázka zní zda mohu přivést dva přívody elektrické energie do jednoho objektu.


Jaroslav Hasala

Tak jak bylo řečeno, vše by měl určit projektant, po dohodě s  příslušným RZ.


Ale v pokud jde v podstatě o dva samostatné domy, se samostatnými vstupy, které jsou pouze propojené, je docela pravděpodobné, že bude mít každý samostatnou přípojku. 


Jaroslav Matějka

A jaký máte názor s požárního hlediska. Když bude hořet přijedou hasiči a budou chtít budovu odpojit budou muset oběhnout dvě přípojkové skříně.


Zdeněk Skalka

To Matějka:
vše jak bylo řečeno výše (p. Fuksa, p. Hasala) a dále - je zcela běžné, že je v jednom rozsáhlejším objektu instalováno více přípojkových skříní, viz paneláková sídliště. Stačí si udělat malou procházku a "položit oko" k jednotlivým vchodům. Jen tak na okraj: zkuste si představit, či spočítat průřez hlavního domovního vedení pro dvanáctivchodový , šestnáctipodlažní panelový dům napojený z jedné přípojkové skříně. To by byly baga, co? :-),:-)


Jiří Sedlmajer

To: Skalka

Máte pravdu, ale myslím, že ty vchody mají svoje čp.
,tedy každé čp. má svoji přípojku. mohou být výjimky, odsouhlasené energetikou, pak musí být v každé připoj. skříni upozornění,že objekt je napájen ze 2 stran. Aspoň to tak bývalo.


Petr Doležal

To Sedlmajer:

A taky si dovedu představit tabulky na těch dveřích:

Pozor! Objekt za dveřmi má svou přípojkovou skříň.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Štefan Beláň

V zásadě by nebyl problém, kdyby byly instalace zachovány v původním rozsahu. Během užívání však dochází k neuváženým zásahům a úpravám instalací. Setkal jsem se s instalací různě propletenou v obou částech. Výtah napojen z jedné přípojky, a osvětlení strojovny včetně osvětlení výtahové šachty z druhé přípojky. A to už tedy problémem je!


 


Můj závěr v RZ byl. Instalaci jednotlivých částí objektů napojit z přípojky pro daný objekt. V přípojkových skříních uložit tabulky s upozorněním " POZOR! -  OBJEKT NAPÁJEN ZE DVOU PŘÍPOJEK!"


 

Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Karvánek

Vámi uvažovaný způsob (jeden blok domu, více vchodů s č.p. a samostatné RIS a stoupačky, přitom některé chodby průchozí) se běžně užíval u paneláků. Pokud nevznikl nějaký nový předpis mělo by to tak jít udělat. Obavu z hasičů je nejlépe rozehnat konzultací s některým z nich.

Alena Štrublová

POKUD ZŘIZUJETE NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO, POTŘEBUJETE VYJÁDŘENÍ PATŘIČNÉHO ROZVODNÉHO ZÁVODU, KTERÝ JE DODAVATELEM ELEKTRICKÉ ENERGIE. TEN vám STANOVÍ ZPŮSOB PŘIPOJENÍ, TZV. PŘÍPOJNÝ BOD ELEKTRICKÉ ENERGIE. JE-LI DŮM ČLENĚN, NAPŘ. NA DVA SAMOSTATNÉ VCHODY, PAK vám DODAVATEL ELEKTRICKÉ ENERGIE DOPORUČÍ DVĚ PŘÍPOJKY. JINAK SE ZŘIZUJE TZV. ZPŮSOB MĚŘENÍ EL.ENERGIE, TZN. KAŽDÝ BYT SVÉ MĚŘENÍ PLUS SAMOSTATNÉ MĚŘENÍ CHODEB A SPOL. PROSTOR. POZOR, ROZV.ZÁVOD vám TAKÉ POVOLÍ MAX. PROUD HLAVNÍHO JISTIČE.